第1个回答 2010-09-30
DZ47LE-63C60 系列漏电断路器主要用于建筑照明和配电系统的保护及通断,并且一般安装在浴室等潮湿应漏电的地方。
电机主回路中的断路器应选择电机保护专用断路器,你用同样容量的配电型空开代替电机保护型的,可能一开机就跳停了,它避不了电机启动时大电流的冲击。
配电开关与电机保护开关的区别:
配电用断路器瞬间脱扣电流在出厂时候一般整定为额定电流的5倍及以上;
而电动机保护断路器瞬间脱扣电流在出厂时一般整定为额定电流的10倍及以上;
而鼠笼型异步电动机的启动电流一般能达到额定电流的7倍以上,启动电流远大于配电开关的动作电流,故配电开关在电机启动时候就跳闸。
DZ47LE-63 代表壳架电流最大为63A系列的配电空气漏电开关
C60 表示该漏电开关的额定电流为60A
IEC61009-1 产品的执行标准
GB16917.1产品的执行标准
4500A 发生短路时,断路器的额定分断电流为4500A
l△n 0.03A 为漏电开关的额定漏电动作电流,当开关漏电电流达到30mA时,开关跳闸。