断路器知识请教

这些参数是什么意思
DZ47LE-63
C60
IEC61009-1
GB16917.1
4500A
l△ 0.03A

我想知道过载达到多少电流时跳闸的?(怎么看)
还有我家下面的漏电开关,不是只保护漏电的吗,为什么我有时开电机的时候他会跳闸的?
下面的是l△n 0.03A

DZ47LE-63
DZ表示塑料外壳断路器,47表示设计序号,LE表示剩余电流动作断路器(即漏电断路器),63表示壳架等级额定电流为63A。
C60
C表示配电保护用断路器(比如照明),还有一种D型,表示电机保护用;60表示此断路器的额定电流为60A(即超过60A用电一段时间跳闸,也就是过载保护)。
IEC61009-1表示国际电工委员会发布的标准。
GB16917.1表示国家标准。
4500A表示短路分段能力(即短路情况下,短路电流低于4500A,此断路器可以分断,保护后面的线路和设备。短路电流高于4500A,此断路器就没有能力分断线路了,就会损坏此断路器后面的设备和线路。)
I△0.03A表示经过此漏电断路器的线路漏电电流超过30mA时,此断路器保护跳闸,保证人身安全。
此断路器过载电流为60A。C60表示此断路器的额定电流。
电机要用保护电机的断路器,即D型断路器,不是C型断路器。开电机时跳闸是因为你的漏电开关的漏电流I△0.03A选的太小了。改用I△为300mA的,问题就解决了。电机用的断路器最好是不带漏电的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-30
DZ47LE-63C60 系列漏电断路器主要用于建筑照明和配电系统的保护及通断,并且一般安装在浴室等潮湿应漏电的地方。
电机主回路中的断路器应选择电机保护专用断路器,你用同样容量的配电型空开代替电机保护型的,可能一开机就跳停了,它避不了电机启动时大电流的冲击。
配电开关与电机保护开关的区别:
配电用断路器瞬间脱扣电流在出厂时候一般整定为额定电流的5倍及以上;
而电动机保护断路器瞬间脱扣电流在出厂时一般整定为额定电流的10倍及以上;
而鼠笼型异步电动机的启动电流一般能达到额定电流的7倍以上,启动电流远大于配电开关的动作电流,故配电开关在电机启动时候就跳闸。

DZ47LE-63 代表壳架电流最大为63A系列的配电空气漏电开关
C60 表示该漏电开关的额定电流为60A
IEC61009-1 产品的执行标准
GB16917.1产品的执行标准
4500A 发生短路时,断路器的额定分断电流为4500A
l△n 0.03A 为漏电开关的额定漏电动作电流,当开关漏电电流达到30mA时,开关跳闸。