答:
这道公式如下:功率等于电流乘电压乘功率因素乘1.732,电功等于电压乘电流乘通电时间
,功率等于时间内所做的功除做功所用时间,电容等于电量除电压。选择断路器时,其额定电压应该满足断路器额定电压大于等于电源和负载的额定电压。
断路器选择计算公式
是什么 断路器购买依据有哪些
答:
断路器选择计算公式:
功率(P)=电流(I)×电压(U)×功率因素(cosα)×1.732
;电功:W=UIt(普适式){U:电压(V),I:电流(A),t:通电时间(s)};功率:P=W/t(定义式) {P:功率[瓦(W)],W:t时间内所做的功(J),t:做功所用时间(s)};电容:C=...
断路器
容量与
计算
答:
1、公式Ijs=Kx*P/3/220/cosφ
其中:需用系数Kx对于单台设备取1,多台设备时取值小于1;功率因数cosφ,根据设备情况,动力设备时可在0.75~0.9之间。如单台动力设备170KW,Ijs=170000/3/220/0.85=303A,至少选350A断路器。2、仅仅对纯电阻性负载时,cosφ=1,结果才是257A。3、断路器标...
630A的漏电
断路器
可以负载多少千瓦,?有
计算公式
吗?
答:
单相: P=UI P-功率(W);U-电压(220V);I-相线电流(A)三相
:P=(U×1.732×cosΦ)I P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)楼主的断路器是630A【理论计算,与实际有差距的】1、24V电:P=UI=24×630=15.1 kW 2、单项电:P=UI=220×630=138.6 kW 3、单...
塑壳
断路器计算公式
答:
断路器选择计算公式_断路器选型计算公式
功率(P)=电流(I)×电压(U)×功率因素(cosα)×1.732 电功:W=UIt(普适式){U:电压
(V),I:电流(A),t:通电时间(s)} 功率:P=W/t(定义式) {P:功率[瓦(W)],
多少千瓦用多少安
断路器
怎么算?
答:
假设是三相380V50HZ交流电,功率是30千瓦的电动机。用53.625安的
断路器
计算方法如下:根据三相电的功率
计算公式
:P=√3UIcosa(cosa指功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0.85)=30000÷(1.732×380×0.85)I=53.625(A)理论上电流大于53.625就会跳闸。
断路器选择计算公式
答:
四、小型
断路器
的副边额定电流Ite=Ste/1.732U式中Ste为小型断路器的容量(KVA),Ue为副边额定电压(空载电压),在10/0.4KV时Ue=0.4KV因此简单
计算
小型断路器的副边额定电流应是小型断路器容量x1.44~1.50。五、按(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)对Uk的定义,副边的短路...
变电所一次系统图各
断路器
额定电流如何
选择
?求
公式
答:
S=√3UI ,I=S/√3U 额定电流=变压器容量/(根号3*额定电压)从可用性只要
断路器
额定电流>电机额定电流,从经济性断路器额定电流略大于电机额定电流。刀开关也是一样的。比如:一台变压器是400kVA的,变压器的低压侧断路器就应该选 I=S/√3U =400/√3×0.4kV= 577.36A
选择
630A的断路器。...
如何根据 线路
计算
电流来
选择
微型
断路器
的额定电流
答:
COSφ--负载功率因数,一般取0.8;例如:单相负载用电设备总容量为20KW,则线路额定电流根据
公式计算
为: I =20000/(220x0.8) = 113.6A 根据额定电流113.6A,应应选用额定电流为140A的
断路器
。如遇配电柜货配电箱内散热条件较差的,应降容为0.7~0.8 使用,则应
选择
160A断路器。如此根据不...
家庭装修
断路器
大小怎么确定
答:
断路器
一般选取为其额定电流的1.25倍附近;把总的功率算起来除以220*1.25就得出多少安,比如:家的总功率是15KW,电压是220V、15000/220*1.25=85A 具体功率限额,要根据用电器功率累计。插座可以并到一起。比如:每个灯50w,10个灯,断路器必须大于500W。总断路器的瓦数必须超过总的瓦数。