如何根据 线路计算电流来选择微型断路器的额定电流

如题所述

断路器作为配电线路的常规性保护性元件,在工业及民用领域都有着极其广泛的应用。那么该如何合理的根据线路用电设备的容量和周围的环境来正确选择恰当额定电流的断路器呢?
以下根据单相及三相使用环境来做案例分析。
一、单相及三相用电设备的额定电流计算
1、单相负载的额定电流计算
P=UI COSφ(功率=电压×电流×功率因素)
式中:U-单相220V;
COSφ--负载功率因数,一般取0.8;
例如:单相负载用电设备总容量为20KW,则线路额定电流根据公式计算为: I =20000/(220x0.8) = 113.6A
根据额定电流113.6A,应应选用额定电流为140A的断路器。如遇配电柜货配电箱内散热条件较差的,应降容为0.7~0.8 使用,则应选择160A断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。
2、三相负载的额定电流计算
P= UICOSφ(功率=电压×电流×功率因素)
式中:U—三相380V
COSφ—负载功率因素,一般取0.8
例如:一台额定功率为45KW三相电动机,计算电流 I =45000/( X380X0.8) = 85.5A
可选择额定电流In=100A 断路器,散热条件差的场所,可能要选择120A 的断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。