如何选择断路器的额定电流值?

如题所述

第1个回答  2019-05-18
低压断路器型号
举例:
HUM18-63C32/1
HU-----企业代号(环宇),M18---产品型号,63-----壳架等级,
C------使用类别:照明电路(或者一般电路)
32-----额定电流,1-------1P(1极)
断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;
17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。
(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了一条)。
(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。
问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的?
单极220V
切断火线
(小型断路器)
双极220V
火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器)
三级380V三相线全部切断
四级380V三相火线一相零线全部切断。
断路器极数选用
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线);
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。