22问答网
所有问题
当前搜索:
新风换气次数怎么计算
会议室设计
新风
时,
换气次数
按多少来
计算
?
答:
换气次数=房间送风量/房间体积,单位是次/小时
。换气次数的大小不仅与空调房间的性质有关,也与房间的体积、高度、位置、送风方式以及室内空气变差的程度等许多因素有关,是一个经验系数。计算方式:
E=Ma/M×100
式中:E为小时换气次数(%),也即换气率;Ma 为1小时进入室内的空气量(m3h-1);M...
新风换气次数
设计依据参数
答:
风换气次数计算实例:某计算机房面积S=60(m2),净高h=3(米),人员n=10(人)1、若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n。q=10*70=700(m3/h)。(取每人所需新风量q=70(m3/h));2、若按房间
新风换气次数计算
,取房间新风换气次数p=5(次/h),则新风量Q2=q。n=5*60*3=900(m3/h)。
新风
系统的
换气次数
越多越好吗?
答:
换气次数=房间送风量/房间体积,单位是次/小时
。换气次数的大小不仅与空调房间的性质有关,也与房间的体积、高度、位置、送风方式以及室内空气变差的程度等许多因素有关。1.一味提高新风换气次数,是不科学的,换气次数高,就意味着你的风量大,需要的主机也大,主机越大,噪音就越大,这是一个问题;2...
工业生产车间的
换气次数如何计算
(选择
新风
柜必备)
答:
换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m??/h)÷(室内面积(㎡)×室内的高度(m))
;2. 一般环境要求换风量为25~30次/小时;3. 人流密集的公共场所,要求换风量为30~40次/小时;4. 人流密集且有高温的场所或生产车间,要求换风量为40~50次/小时;5. 高温及有严重污染的生产车间,要求换风量为50~60...
“每小时
换气次数
不小于n次”是指房间里的换气扇每小时开启n次吗...
答:
不是,是每小时房间空气要置换N次。
新风
系统的
新风
量和排风量
怎么计算
??有没有计算公式,详细写一下_百度...
答:
另外一种就是按面积
算
,面积*层高,如果你家是100平方,高2.8,大概需要280的风量,教室面积也是100平方,高3.5的话,大概需要350的风量就可以了,这样看来按面积算和之前按人头算是有很大出入的,这样我门就去按大风量的值去买,因为这样,就能够满足我们的最大需求,要不然效果会很不好的,就拿...
新风
系统多久
换气
一次
答:
新风
系统
换气次数
的
计算
是离不开建筑的面积、建筑的高度以及人员数量等因素的,这里举一个实例,来讲解一下新风系统换气次数的计算。如果房屋的面积S=60平方米,而高度是3米,在这里面有10个人,那么如果按照每个人需要70立方米每小时的新风量来计算,那么10个人所需要的新风量的总数就是70*10=700立方米...
新风
量
如何计算
?
答:
2)若按房间
新风换气次数计算
,取房间新风换气次数P=1(次/h),则新风量Q2=P*S*H=1*150*3=450m3/h.由于Q2>Q1,故设备选型依据为Q2。新风量的标准不是一成不变的,应从建筑物的特点、人口密集度、个人习惯多角度综合考虑。新风换气次数作为新风系统设计和选型的重要依据,应取数值较大的才可...
机房送风系统的
新风
量
计算
方法
答:
一、新风量计算方法 某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);房间
新风换气次数计算
:[取房间新风换气次数盘p=4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h)...
食品车间
新风换气次数
和空调的关系
答:
关于住宅的
换气次数
:在一个小时内,对一个空间的空气总量进行置换的次数,叫换气次数,单位是:次/小时,通风次数的
计算
:换气次数=设计风量/室内净总体积(净面积x净高)。国际通用标准ASHRAE62—1989规定室内每小时最小
新风换气
量0.35次以上,同时不可少于每人25m3的新风量。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
新风系统换气次数怎么算
风量换气次数计算方法
换气次数计算新风量
换气次数与新风量的关系
新风机换气次数标准
500风量新风换气次数是多少
新风机每小时换气次数
机房新风换气次数
ktv换气次数面积怎么算