22问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场临时用电重复接地
按照
施工现场临时用电
布置的有关规定,施工现场保护零线的
重复接地
应不...
答:
【答案】:C 按照
施工现场临时用电
布置的有关规定,装置施工现场保护零线的
重复接地
应不少于3处。故选C。
施工现场临时用电
保护零线
重复接地
不能少于几处
答:
施工现场临时用电
保护零线
重复接地
不能少于3处.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
临时用电重复接地
是什么意思重复接地是什么意思
答:
1、将零线上的一点或多点,再次接地,称
重复接地
。2、为了确保安全,零线还进行重复多次接地,即将零线的不同处的几个点与大地作金属接地。3、其目的是当零线一旦断线时,接地保护不致失效,它还可以降低零线的对地电压,可以减轻事故。4、如果只有一处中性线接地,一旦中线断线,就会失去保护接零的作用...
请问
施工现场
配电箱是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
2、供电系统不同:(1)、
重复接地
主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。(2)、工作接地是三相四线制供电,要求变压器中性点良好的接地。(3)、保护接地三相五线制供电。二、无论是哪种供电制,带有金属壳体或导电的
用电
设备及设施都是可以重复接地的,以保障工作人员和设备的安全可靠...
施工现场
机械设备做
重复接地
正确吗
答:
正确。《
施工现场临时用电
安全技术规范》(JGJ46-88)第4.3.2条:保护零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)第4.1.3.1规定架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上...
临时用电
的开关箱必须作
重复接地
吗?
答:
开关箱属于末端,需要接地。pe线有距离要求做
重复接地
,查
施工现场临时用电
安全技术规范,好像是20m,超过这个距离就要做一次重复接地。
简述
施工现场
TN系统保护零线
重复接地
的位置及接地电阻要求
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
施工现场
发电机的
重复接地
怎么做?有什么具体要求?
答:
如果是低压发电机组,一般油机的输出要与电网的地分开,通过转换开关与负载的零线或地线连接。如果要进行
重复接地
的话,则单独做地工程,挖深2米,直径30厘米的坑,然后用角钢打入地下2米(至少1米),把角钢与铜芯软线电焊焊结实,再用工业盐埋1米,剩余的用混凝土填至与地面齐平即可,最后用摇表...
施工现场临时用电接地
电阻是多少?
答:
重复接地
电阻值不大于10Ω;工作接地电阻值不大于4Ω;防雷接地电阻小于10Ω。工作接地与重复接地的接地极与导线连接处,要用带螺孔的镀锌板焊在接地极上,且导线要用铜接头压接,不能随意缠绕其上。在中性点直接接地的三相供电系统中,因运行需要的接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,...
临时用电重复
接电要求
答:
根据《
施工现场临时用电
安全技术规范》JGJ46-2005第5.3.2条规定,一级箱
重复接地
,二级箱可不用全作重复接地,在重要的、比较集中分箱作重复接地。最远的开关箱作重复接地。一般一个系统不少于3点。根据第5.4.7条规定塔吊、施工升降机的开关箱必须作重复接地。重复接地作再PEN线上。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
临时用电二级箱重复接地规范
临时配电箱重复接地线多大
接地规范标准国标50169
临电重复接地最小截面
施工现场重复接地电阻规定
临时用电上楼怎么做重复接地
GB2681国家规范接地线横截面
漏电保护器国家新规范
重复接地施工规范