22问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场钢筋机械的接地有什么要求
施工现场钢筋机械的接地要求
答:
1
施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统
。2 电气设备应接保护零线。应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。3 保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流。
建筑
施工现场钢筋
加工
机械
是否需要重复
接地
?
答:
亲,在施工现场中,
钢筋机械已经连接pe,还需要做重复接地哟 根据JGJ46-2005规范规定,钢筋机械是必须要做重新接地
,否则检查验收是通不过的 1、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在...2、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点
不应少于3处,始、中、尾各一
...
钢筋机械
处pe线重复
接地
对吗
答:
施工现场的临时用电应遵守JGJ 46-2005的安全技术规范。共用同一供电系统时,
必须保持电气设备的接地和接零保护一致
。不应混合使用保护接零和保护接地。在采用TN系统时,工作零线(N线)须通过总漏电保护器,而保护零线(PE线)应从电源进线的零线重复接地处或总漏电保护器的电源侧零线处引出,形成局部TN...
钢筋
加工
机械
安全防护检查规定
有哪些
答:
2
接地(接零)应符合用电规定,接地电阻不应大于4Ω
;3 漏电保护器参数应匹配,安装应正确,动作应灵敏可靠;电气保护(短路、过载、失压)应齐全有效。液压系统检查规定:
1 各液压元件固定应牢固,不应有渗漏
;2 液压系统应清洁,不应有油垢;3 各液压元件的调定压力应符合说明书的要求;4 各液压...
钢筋机械
连接是否需要跨接
接地
线
答:
作为防雷接地的机械连接续长的接地线,
机械连接接头应该有焊接的跨接,跨接钢筋不应小于 φ10
。钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光...
钢筋机械
处pe线重复
接地
对吗
答:
施工现场
临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备
的接地
、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线...
接地的钢筋
一般要打几米,要几条啊?
答:
2.5米,
接地
电阻一般要小于0.4欧姆。最好用一根角钢打到土里 (一般角钢2.5米,打到地下),导线要牢固固定在角钢的一端,固定点可埋在地下。坑底可加木炭工业盐,灌水,直到符合
要求
为止。也可以用几根角钢间隔几米排开打入地下,再用扁钢焊接连结,引出接地线。电流流经以上三种接地电极时都会引起...
施工现场机械
设备是否全部要
接地
答:
并没有强制性规定,但安全起见,电机外壳都需要接地。原因:使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设
的接地
,如电力设备的金属外壳、
钢筋
混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备...
钢筋
场地的开关箱,弯曲机,切断机必须要做
接地
吗
答:
施工现场的
每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。(五)电动
机械
设备的检查 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、
钢筋
切断机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,...
在
施工现场
中,
钢筋机械
已经连接pe,是否还需要做重复
接地
答:
根据JGJ46-2005规范,
钢筋机械
必须做重新
接地
,否则检查是通不过的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋机械设备接地正确做法
施工现场临时用电重复接地规范
钢筋加工场接地要求
工地用机械用接地吗
机械设备接地规范
建筑工地重复接地的做法
重复接地正确做法
配电箱重复接地的做法及图片
临时用电设备外壳接地线标准