接地的钢筋一般要打几米,要几条啊?

大概3M*3M的地方,里面有露天的机器,所以需要接地、

2.5米,接地电阻一般要小于0.4欧姆。最好用一根角钢打到土里 (一般角钢2.5米,打到地下),导线要牢固固定在角钢的一端,固定点可埋在地下。

坑底可加木炭工业盐,灌水,直到符合要求为止。也可以用几根角钢间隔几米排开打入地下,再用扁钢焊接连结,引出接地线。

电流流经以上三种接地电极时都会引起接地电极电位的升高,影响人身和设备的安全。为此必须对接地电极的电位升高加以限制,或者采取相应的安全措施来保证设备和人身安全。

扩展资料:

接地电阻

接地电阻值与土壤电导率、接地体形状、尺寸和布置方式、电流频率等因素有关。通常根据对接地电阻值的要求,确定应埋置的接地体形状、尺寸、数量及其布置方式,对于土壤电阻率高的地区(如山区),为了节约金属材料,可以采取改善土壤电导率的措施。

在接地体周围土壤中填充电导率高的物质或在接地体周围填充一层降阻剂(含有水和强介质的固化树脂)等,以降低接地电阻值。

接地体流入雷电流时,由于雷电流幅值很大,接地体上的电位很高,在接地体周围的土壤中会产生强烈的火花放电,土壤电导率相应增大,相当于降低了散流电阻。

参考资料:百度百科-接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-20

根据《建筑物防雷设计规范》的规定接地的钢筋距离不小于3米,垂直敷设时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为3米,水平敷设时,埋设深度不应小于0.7米。而且,接地棒、接地线等接地体应镀锌或镀铜,严禁涂漆。采用截面不小于25平方毫米的裸铜绞线,其电阻不大于1欧姆。

铺设安装接地线,目的是与接地棒等接地体之间形成联系,最终结果是让电流顺畅导入地下,具体接地线的地桩要打几米,是根据施工环境来推算的。影响接地线地桩要打几米的因素有设施地表高度,土壤环境,地下施工空间等等决定的。

扩展资料

接地线做好后,若接地电阻小于4欧姆,一般用热镀锌扁钢,一头削尖作为接地极,热镀锌扁钢作连接。接地桩的应用可以利用原厂房的接地装置,经过测试若接地电阻符合要求,可以焊接接地扁铁引至试验位置。

若原厂房接地装置不能满足接地电阻要求,可另行设置人工接地体,采用2.5米长50*5角铁焊接接地圆钢(焊接长度6D)引出,将角铁打入地下,测试接地电阻符合规范要求即可用作人工接地体要求。相应的规范要参照05D10-47,GB50057-2010的5.4项。

参考资料来源:百度百科—接地

参考资料来源:百度百科—自然接地体

参考资料来源:知网—接地装置材料的正确选择

参考资料来源:百度百科—建筑物防雷设计规范

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-02
接地极长度2.5米,打入地下顶端深0.7米,根数根据设计和电阻值确定。
接地极一般不用钢筋,是用镀锌角钢,镀锌角钢规格一般是45×45mm或50×50mm的,长度2.5米,钉于800mm深的沟底,就是接地极的顶端埋深700mm,接地极间距不小于5m。
接地极打几个要根据设计要求及现场测出的电阻值确定,一般接地电阻值小于4欧姆就合格了。接地极之间采用50×5或40×4的镀锌扁钢连接再用引出线引出就可以了。
第3个回答  2009-12-11
接地的要打2米间隔2.5米。几条根据你的建筑内设备来定
第4个回答  推荐于2017-09-22
您好!
只要它的接地电阻值小于4欧姆就成。
机械电器的保护接地与防雷击的接地有很大的差别。机械电器的保护接地,只要它的接地电阻值小于4欧姆。
如果你的这一接地带有电器保护接地和防雷击接地,在国家规范中是严禁共用一接地。
机械电器的保护接地,只要它的接地电阻值小于4欧姆,就成。本回答被提问者采纳