22问答网
所有问题
当前搜索:
桥架与配电箱连接规范
桥架与配电箱
怎样
连接
答:
1、
桥架
开槽,接上尺寸相当的横向桥架或三通,通到
配电箱
;2、桥架开孔,两边用螺复母紧固住电管,电管进入配电箱;3、桥架或三通,管路,进入配电箱,一定制紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线要求将开知关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,...
桥架与配电箱
怎样
连接
?
答:
1、首先,在
桥架
上开槽,以便
连接
尺寸相匹配的横向桥架或三通,确保桥架能够延伸至
配电箱
位置。2、接着,在桥架上开孔,使用螺栓母紧固住管道两边,确保管道稳固地进入配电箱。3、最后,将桥架或三通以及管道延伸至配电箱,并确保紧固、保护接头、以及跨接底线的合理安装。配电箱是依照电气接线要求,将开关...
桥架与配电箱
怎样
连接
?
答:
桥架
敷设至配电箱上方,桥架一般敷设比较高,对于梯形桥架由于没有盖板直接下引至配电箱不美观,可以采取如下措施:1、如果配电箱明装,由配电箱上方敷设封闭式电缆槽盒至电缆桥架或明敷电缆管。2、如果配电箱暗装,由配电箱埋管至电缆桥架上方。其中配电箱上开孔,电缆槽盒或电缆管可以很好地
与配电箱连
...
竖向
桥架
怎么连箱体的
答:
有两种方法。1、方法一:
桥架与配电箱
(柜)利用热镀锌角钢连接,连接固定件螺栓不得作接地螺栓。2、方法二:箱体与桥架用1~1.5mm 厚、90°的桥架连接片连接,连接螺栓丝头朝外,加设专用垫片,螺栓外露 2~3 扣丝。
桥架
进
配电箱
柜时需要做跨接接地,这个怎么接?焊接?用什么线呢
答:
电缆桥架跨接线用于两节
桥架连接
处,它起到漏电保护的作用! 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连...
电缆
桥架
安装有什么
规范
?
答:
2.流动
配电箱
、移动电缆盘、经纬仪、水平仪、绝缘表、万用表、高凳、梯子、电焊机等。3.接地(接零)电缆
桥架
保护接地(接零)线敷设正确,
连接
紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确。接地(接零)线走向合理。 二、质量要求(一)、主控项目1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)...
电缆
桥架配电箱
如何固定
答:
1、明装配电箱采用膨胀螺栓固定。根据设计图纸要求,确定电缆
桥架配电箱
的标高和轴线。先根据装修+0.5m线定出配电箱的下底线,再根据配电箱的外形尺寸确定安装孔的位置,并用冲击钻在固定点钻孔。钻孔前对应安装孔径选用膨胀螺栓的亢径,再选相应的冲击钻头直径,冲击钻头的直径可选用与膨胀螺栓相同直径或略大...
桥架
进
配电箱
,金属线管进配电箱都需要跨接地线。怎么
连接
的,开孔用螺丝...
答:
1.
桥架
进
配电箱
、金属线管进配电箱都是要可靠跨接接地线的;2. 桥架的接地端可在生产时焊接专用接地螺栓或现场钻孔,管子端可用管子接地锁母或制作接卡子(标准图上有做法)两种均可。3.
连接
导线可用大于4平方的软编制线或黄绿双色导线。
桥架
进
配电箱
柜时需要做跨接接地,这个怎么接?焊接?用什么线呢
答:
镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个
桥架连接
起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地...
防爆
配电箱
与
桥架
怎么
连接
橡胶垫
答:
1、在防爆配电箱和桥架的连接点周围清理干净,保证表面光滑无杂质。2、在防爆
配电箱和桥架连接
点上分别安装橡胶垫,橡胶垫的尺寸应
与连接
点一致,确保垫片完全贴合连接点。3、将防爆配电箱和桥架对齐,使连接点完全重合。4、使用螺栓将防爆配电箱和桥架固定在一起,螺栓的材料应符合特定的安全标准,螺栓的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电箱到桥架之间的连接方式
强电桥架与配电箱连接
桥架进配电箱做法图集
桥架与配电箱连接示意图
桥架进配电箱如何收口
风机房电箱与桥架连接
配电室桥架敷设
商业桥架接什么线箱
接线盒与桥架的正规连接方法