22问答网
所有问题
当前搜索:
桥架与配电箱连接规范
自己画一段水平
桥架
到
配电箱
,那高度是层高减去配电箱距地吗?
答:
桥架
通常是贴梁底安装,二
配电箱
通畅是下进下出,所以垂直高度就是梁底的高度到配电箱的下口标高的差值。而配电箱有悬挂安装和立式落地安装,这就要看DB的系统图了,看是多大的箱体,一般是悬挂安装,箱体下口距地一般是1.1-1.4m。
...SC20 ,那从
配电箱
出来到
桥架
那段竖直的是穿管还是桥架?
答:
1、按设计说明:从
配电箱
出来到桥架那段竖直的是穿管;穿管后再与
桥架连接
。2、按常规做法:如果线管较多或者是进配电箱处,建议全部采用桥架CT。3、按常规做法:如果线管较少或是进单个的开关插座等处,建议全部采用穿管SC。
电井内
桥架
到
配电箱
是用金属软管敷设还是桥架?走向是沿墙面地面,还是直 ...
答:
常规都是桥架直接连到
配电箱
(贴墙面)。如果用
桥架连接
不上,最好是铁管连接。金属软管一般是不在电井里用不整齐
电缆
桥架
安装里面的“抱脚”是什么东西啊?
答:
桥架与配电箱
或柜
连接
时,需要在箱上切与桥架尺寸相同的开口,当桥架直接放入时,二者接触不牢固会发生晃动。此时,根据桥架边长切4条角钢,使角钢一个直角边与桥架用螺钉连接,另一个直角边与箱体用螺钉连接。这就是抱脚
金属线槽
和
电缆
桥架
是否可以做接地
连接
?
答:
有些从
桥架
下来需
接
到
配电柜
的线都是走到金属线槽里再接入配电柜.6.桥架有好多种、是开放式的,线槽多数是封闭的(塑料&金属)7.两种敷设方式 载流量不同8.桥架一般裁质是冷轧钢板,而线槽用的是镀锌铁皮。9.从外观跟材质上分:我的观点是桥架比金属线槽厚,安装相对牢固。10.既然
规范
有对桥架、...
广联达安装算量软件中配电箱
与配电箱
是由
桥架连接
的,请问计算电缆呀...
答:
在广联达安装算量软件中,配电箱
与配电箱
之间的
连接
通常是通过
桥架
实现的。在这种情况下,计算电缆的需求是必不可少的。首先,软件在处理桥架配线时,对于简单的桥架线路,可以使用桥架配线功能。然而,当线路变得复杂,例如曲折且不跨越楼层,甚至存在分支时,操作就变得相当繁琐。此时,桥架需要被分割,这无...
应急照明
配电箱
进线电缆走消防
桥架
还是强电桥架
答:
1、控制主机柜到
配电箱
之间的通讯总线要求选用RVS双绞线,线径不小于1.5平方毫米,线路直流环阻值小于40欧姆。总线最远传输距离为500米。从控制主机到配电箱一般距离比较远,建议走弱电消防
桥架
,绝对不能走强电桥架;2、配电箱到灯具的通讯总线:一般规格:线径1-1.5平方毫米,阻抗15-20欧姆/km,容抗...
强弱电共用电井,强电
桥架与
弱电桥架的最小间距?
答:
1、强电
桥架与
弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通...
强弱电共用电井,强电
桥架与
弱电桥架的最小间距?
答:
1、强电
桥架与
弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通...
母线
桥架
安装方法
答:
d. 配电设备安装要在室内工程完工后进行,以防面板的污染及内部元件的丢失。e. 配电设备外壳严禁以电焊、气割工具开孔。f.
配电盘
、柜安装完毕后,盘、柜面要清洁无灰尘,操作机构灵活。水平、垂直度及盘间间隙符合要求,所有门锁装置完好,并处于关闭状态。2.7 盘、柜配线,设备
接线
a. 盘、柜...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜