电气图纸某回路的敷设方式是CT SC20 ,那从配电箱出来到桥架那段竖直的是穿管还是桥架?

不晓得表达清楚没 配电箱h=1.5 桥架贴梁底h=3m 那1.5到3m之间这一段竖直段是敷设的钢管还是桥架?

1、按设计说明:从配电箱出来到桥架那段竖直的是穿管;穿管后再与桥架连接。
2、按常规做法:如果线管较多或者是进配电箱处,建议全部采用桥架CT。
3、按常规做法:如果线管较少或是进单个的开关插座等处,建议全部采用穿管SC。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-15
从配电箱出来到桥架的一段,采用穿管敷设,直至桥架
第2个回答  2011-09-20
如果配电箱的进线很少,穿管就好了,如果很大就用线槽,把线缆接入配电箱就好了.本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-09-20
这个要问这套图纸的设计院,你可以向甲方提答疑,常规的桥架和管都有用的!
第4个回答  2011-09-20
应该用SC20管追问

谢谢~要是那个配电箱有20多个回路 那要布20多根SC20 岂不是密密麻麻的 能布开吗

追答

这么多配电箱出线一起进桥架 当然采用桥架合算啦

追问

这个没有规定吗 用SC20还是用桥架是施工方来定吗 (图上看不出来这一段的敷设情况)