22问答网
所有问题
当前搜索:
桩基强度不够怎么办
钻孔
灌注桩
c30混凝土强度
强度不足怎么处理
答:
可以钻孔压浆,中心打小桩。补桩
。如是群桩,则可调整上部结构。不补桩也行。强度不足的表现:混凝土强度不够必将伴随有抗渗能力降低,耐久性降低,更重要的会影响结构的承载能力。主要表现为三方面:1、降低结构强度、刚直下降。2、抗裂性差、产生大量宽裂缝。3、构件变形,变形大到影响正常使用。
桥梁
桩基
砼
强度不够怎么办
答:
可以采取补桩来解决
,即增加承载工程桩的数量来分担荷载;通常,到这里也就解决问题了。可能是局部补桩,也可能是大部补桩。
混凝土
桩基强度
低
怎么处理
答:
1、检查施工记录,浇筑的混凝土是否有问题2、延长养生期
,预留强度检验试块不足,采用回弹或小应变检桩方法,确定桩体混凝土的强度。混凝土桩 concrete pile 用混凝土(包括普通钢筋混凝土、预应力混凝土)制成的桩。具有节约木材和钢材、经久耐用、造价低廉等优点,已广泛使用于水工建筑、工业建筑、民用建筑和...
桩基
混凝土
强度
达不到设计要求时如何
处理
答:
先请设计验算,如果验算能通过最好,
如果不能通过也只有请设计单位出具加固措施,比如边上增加一个桩位,单桩改承台等
。
工程
桩基
检测抗压
不够怎么
整改?
答:
1,
扩大检测比例,并可进行其它如钻芯等检测,寻找不合格的原因
。如扩大检测不合格,那就不是个例,如合格,查找不合格桩的不合格原因。2,如为个例,由设计院核算是否有设计余量,是否需补桩,出具补强方案。3,如是大范围现象,根据查找的原因,
确定是否可通过重新施工解决
,如管桩因挤土浮桩,可...
某工程共两百个
桩基
,有两个取芯
强度不够
,该如何加固??
答:
预制桩拔出来重打一根或在邻近位置补一根
灌注桩
挖个3米5米的把混凝土凿了支模从打 或者凿去保护层焊几根钢筋在打
强度
高一级的混凝土 上面有承台就不用管它 承台的配合比一定要严加控制 打个
处理
报告就完了
怎么样
保证混凝土
桩基础
的
强度
?砼试块的强度很好,但是桩基础抽芯的...
答:
可以考虑以下情况:1、试块是假的。2、抽芯的部位在桩的下部,由于钻芯取样机械的刚度
不够
,在取芯过程中混凝土受伤,
强度
自然低了。判别方法:芯样部位越低,混凝土的取出率或者完整性越差,强度也越低。3、如果有水泥浆没包裹石子的情况,可以考虑地下水流。
粉喷桩体
强度不足
的原因是什么?如何
处理
?
答:
对检测发现的问题,如部分断灰、喷灰不均匀、深度
不足
等问题,应进行认真分析,根据不同情况经设计同意后可分别对其进行加密、补桩
处理
。取芯时,取芯位置应取在桩径1/2处,而不应在桩中心,因粉喷桩中心是桩杆占据的空间,成桩后中心部位
强度
较低,易造成桩体强度偏小的假象,钻孔取芯时要注意...
监理抽检
桩基
混凝土试块
强度不
合格
处理
程序
答:
1、进行现场实体检测混凝土的
强度
,就是钻心取样检测,如果结果合格就说明桩的混凝土强度合格。2、如果钻心取样检测不合格,就大频率的做静载实验和桩身完整性检测,如果都合格报设计部门验算。3、如果仍然不合格,委托设计部门编制
处理
方案。
桩基
混凝土
强度
介绍?
答:
这种做法实际上没有考虑成桩条件对混凝土
强度
的影响。地基规范和
桩基
规范都有规定,在计算桩身承载力时混凝土抗压强度设计值应乘以一个小于1的工艺系数,桩检规范规定在计算芯样强度时乘以一个大于1的折算系数,这样做是必要的,也是合理的。这种做法同时已经承认了一个事实,既施工工艺不同,将会造成桩身...