混凝土桩基强度低怎么处理

如题所述

1、检查施工记录,浇筑的混凝土是否有问题
2、延长养生期,预留强度检验试块不足,采用回弹或小应变检桩方法,确定桩体混凝土的强度。

    混凝土桩 concrete pile 用混凝土(包括普通钢筋混凝土、预应力混凝土)制成的桩。具有节约木材和钢材、经久耐用、造价低廉等优点,已广泛使用于水工建筑、工业建筑、民用建筑和桥梁的基础工程,还常用于边坡及基坑支护的抗滑或隔水。

    桩的截面有方形、矩形、圆形和环形等,最常用的是方形截面桩和环形截面桩。方形截面桩的边长和环形截面桩的外径为20~60厘米。桩的长度可达40米,上端设置桩帽,下端设有桩尖。混凝土桩的制作工艺基本上与混凝土电杆相同。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-23
看你得问题应该不是预应力桩,你说的强度低是回弹结果吗?如果是回弹结果,你可以查查施工日志的天气情况,一般混凝土强度是要累积到600度,一天算一个温度值,如果相差甚远,回弹没有意义。年前我们打的混凝土,年后做回弹,期龄为25天,C30的混凝土,结果普遍数值为23~26之间,考虑到温度原因,检测站的人让我们45天后再次回弹,45天回弹,100%满足。
第2个回答  推荐于2016-12-01
1、检查施工记录,浇筑的混凝土是否有问题
2、延长养生期,预留强度检验试块不足,采用回弹或小应变检桩方法,确定桩体混凝土的强度。本回答被提问者和网友采纳