水泵控制柜面板图讲解
求变频恒压供水
控制柜
原理图与接线图
答:
变频恒压供水
控制柜
原理图与接线如图:变频恒压供水是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水管网的出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。变频恒压供水原理 变频恒压供水系统以管网水压 (或用户用水流量)为设定参数,...
消防
水泵控制柜
启泵接线图?
答:
消防
水泵控制柜
,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
谁有消防
水泵控制柜
电路图及原理说明
答:
自动喷淋
水泵控制柜
应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。消防水泵控制柜中应为...
中级消防设施操作员关键技能操作(1)
答:
步骤2:操作
控制柜面板
实施手/自动切换和主/备泵切换。如下图所示: 图示 a)自动模式(1主2备) b)手动模式 c)自动模式(2主1备) 转换开关处于中间挡位时,代表手动运行状态,消防
水泵
启/停通过控制柜面板启动按钮进行操作,自动控制失效。 转换开关旋至左挡位时,代表1#泵为主泵、2#泵为备用泵,简称为1主2备;...
消防泵配电柜怎么现场操作主备
泵的
切换
答:
电流信号
控制
方法是现在消防设计中消防泵主备用切换的常用方法。它通过对
水泵
的电动机电流信号反馈,来判断消防泵是否工作。以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入正常运行。当电机短路(断电)、电流过大时,电源自动切换至另一台水泵机组的电机,停止靠前台...
电路
控制柜
ALM、Esc、sET、ENT、cLR各表示什么意思,?
答:
电路
控制柜
ALM、Esc、sET、ENT、cLR各表示:esc:返回 alm:报警 set:设置 ent:确定,回车 clr:清除
水泵控制柜
具备哪些功能?
答:
可分一用一备、二用一备、三用一备等,工作泵在出现故障时,备用泵延时自动投入,一般都要搭配消防泵自动巡检控制柜一起使用。消防
水泵控制柜
启动方式有四种:直接启动、软启动、星三角、自耦降压启动。一用一备消防泵控制器 二用一备消防泵控制器 一控八消防巡检控制器 ...
消防
泵控制柜
怎样接线
答:
二用一备消防
泵控制柜
接线图 二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
消防
泵控制柜
有什么用处呢?
答:
2. 根据《建规》与《高规》,消防
泵控制柜
需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式,远距离启泵包括消防控制中心启泵以及消火箱按钮启泵。消防给水系统设置备用消防水泵,控制柜应具有主用泵故障时,备用泵自动投入功能。消防泵控制柜手动、自动控制方式,手动时由
面板
操作按钮
控制水泵
启停(仅供试泵...
消防
泵控制柜面板
上为什么有的装一个通断转换开关
答:
消防水泵控制柜大多数都是控制2台消防泵,1用1备型,手动启停泵在消防
泵控制柜面板
上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,消防控制中心...