消防泵配电柜怎么现场操作主备泵的切换

如题所述

电流信号控制方法是现在消防设计中消防泵主备用切换的常用方法。它通过对水泵的电动机电流信号反馈,来判断消防泵是否工作。以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入正常运行。

当电机短路(断电)、电流过大时,电源自动切换至另一台水泵机组的电机,停止靠前台消防泵的工作,启动另一台消防泵工作。

消防泵主备用的切换是保证消防备用泵运行的必要条件。其切换方法的关键是控制信号的选择。在消防给水系统中,设置消防备用泵可以增加整个系统的安全性,有利于提高整个消防给水系统的可靠性。

扩展资料:

消防泵主备用切换注意事项

(1)消防泵主备用的切换的关键是控制信号的选择。切换消防泵主备用的方法主要有电流信号控制和压力信号控制。 

(2)在消防给水系统中,综合水泵机组的工作效果,采用压力信号控制方法要优于电流信号控制方法。压力信号控制方法能真实地反映出消防给水的工况,其切换信号的可靠性较高。建议在有关的消防规范中明确消防泵主备用的切换的压力信号控制方法。

(3)在采用压力信号控制方法时,切换信号的电节点压力表宜设置在消防泵的出水总管的阀门后或水力报警阀后。同时,电路设计中需设置一定的延时再去判断电节点压力表的压力值。 

参考资料:百度百科-消防泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
  消防水泵控制柜大多数都是控制2台消防泵,
  1用1备型,手动启停泵在消防泵控制柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,消防控制中心启泵信号发出后,1#泵运转,1#泵有故障启动不起来,经过控制柜转换电路切换,2#泵会自动投入运转,转换开关手柄位置在右边45度时为2#泵自动1#泵备用,功能同1#泵,主备泵切换功能只有在转换开关手柄在自动位置上才有。
  控制柜外控接口主要有3个,消防多线模块、消防总线模块,消火栓按钮(喷淋泵为压力开关或电接点压力表)接口,主备泵切换功能试验方法:转换开关手柄打到自动位置(例如1#自动2#备用),消防控制中心(或模拟)发出启泵信号,把1#泵控制回路断开,看看2#泵能不能投入运行。至于稳压泵控制箱,功能和消防泵控制柜功能一样,只不过接口不是模块,而是电接点压力表。
第2个回答  2015-11-18

消防泵的主备用切换方法

     从消防泵启动信号的采集和控制角度来看,设计中消防泵的主备用切换主要有两种方法。其关键是控制信号来源的选择,它可分为电流信号控制方法和压力信号控制方法。通常消防泵的主备用泵均需按互为备用的方式进行设计。

    电流信号控制方法是现在消防设计中消防泵主备用切换的常用方法。它通过对水泵的电动机电流信号反馈,来判断消防泵是否工作。当电机短路(断电)、电流过大时,电源自动切换至另一台水泵机组的电机,停止第一台消防泵的工作,启动另一台消防泵工作。

    压力信号控制方法是在消防泵的出水总管上设置电节点压力表,如图消防泵主备用的切换是由该压力表的信号来判断的。当消防泵控制箱接到动作指令,立刻启动任一台消防泵,若消防泵工作后的电节点压力表指示的压力未能达到设定的压力值时,控制箱将自动切换到另一台消防泵,启动工作。

    具体操作上,可以通过切断主泵电源,按下启泵按钮的方式实现主备泵的切换。

第3个回答  2012-04-24
在现场将主泵的空气开关断开,按下启泵按钮,就会转到备用泵启动了。
第4个回答  2012-04-23
主泵做故障,即断掉主泵电源或者模拟保护主泵电机的热继电器动作即可。