22问答网
所有问题
当前搜索:
洁净空调新风量如何确定
洁净室的新风量
、送
风量如何确定
,与舒适性空调的相比,有何不同之处...
答:
新风量=送风量x20
舒适空调主要考虑温湿度;净化空调主要考虑净化过滤,换气次数,其次再考虑温湿度。
洁净
室里的
新风量如何
计算
答:
一、洁净室新风量QⅠ计算 QⅠ-1=KV
式中:K——换气次数; V——洁净室净体积;N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量;
对于
洁净
车间
的新风量
应提出什么要求
答:
1
首先满足卫生标准的新风量:保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h
,同时考虑有害气体发生的情况。满足卫生标准的新风量分两种情况:1) 对于车间内没有明显有害气体发生的情况,根据《洁净厂房设计规范》规定,保证净化车间供给洁净室内的新鲜空气量不小于40m3/ (h-人)。2) 对于车间内存...
医院百级
空调
对于
新风量的
要求
答:
百级是洁净等级,
而新风量是根据实际需要如含氧量指标来确定的
,两者关系不大。
工业厂房十万级
洁净空调新风量如何确定
?
答:
工业厂房
洁净
度等级是1~9级,十万级这种洁净度等级是医药类工业厂房洁净度等级划分方法。根据GB 50457-2008《 医药工业洁净厂房设计规范》第9.1.3条规定(强制性条文)9.1.3条 医药洁净室(区)内的新鲜空气量,应取下列最大值:1、补偿室内排
风量
和保持室内正压所需新鲜空气量;2、室内每人新鲜...
新风系统
的新风量
和排
风量怎么
计算 有没有计算公式
答:
1,
新风量
计算方法:每人所需新风量:(取每人所需新风量q=30(m3/h));总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p=4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据。2,排风量=房间体积×...
10万级净化
空调新风
负荷
怎么
算?
答:
新风流量
的确定
洁净
室内应保证供给一定量的新风,其数值应取下列风量中的最大值。1、乱流洁净室总送
风量的
10%,平行流洁净室总送风量的2%;2、补偿室内排风和保持室内正压值所需的
新风量
;3、保证室内每人每小时的新风量不少于40m3。
已经知道无尘车间所需
的空调
总
风量
,该
怎么
样计算
答:
(1)根据工艺要求
确定洁净室的
洁净度等级,选择气流流型,并决定采用全室空气净化还是局部空气净化。(2)计算
新风量
。取下列2项中的大者。a. 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。b. 保证供给洁净室内的新鲜空气量不小于40m3/(h·人)。(3)计算洁净室的冷、热负荷。(4)计算...
新风系统
的新风量
和排
风量怎么
计算 ??有没有计算公式,详细写一下_百度...
答:
一种是按人头算,一个人一小时的量按30立方,如果是一家三口就是90,如果是在教室的话大概30个学生,就要900 另外一种就是按面积算,面积*层高,如果你家是100平方,高2.8,大概需要280
的风量
,教室面积也是100平方,高3.5的话,大概需要350的风量就可以了,这样看来按面积算和之前按人头算是有...
在中央
空调
设计中,新风机组的
新风量
是
如何确定
的,请给出一个实例,便于...
答:
不同功能的建筑他
的新风量
是不一样的,基本都是有一些规范要求的!例如一个五星级的酒店客房双人间客房面积是45平米,规范要求是每人的新风量为50立方米每小时,那么得出的新风量为50乘以2等于100立方米每小时;一个办公室面积是22平米,人员密度为0.1人每平米,规定新风量为30立方米每人每小时,得出...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
洁净室新风量计算
洁净车间新风量计算
洁净空调送风量怎么计算
洁净厂房新风量标准
洁净车间风量计算公式
净化空调风速是多少标准
洁净间新风量标准
洁净室房间内风压和风量计算
洁净区新风量如何计算