22问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟是高压还是中压
消防排烟
系统的风管
属于高压
风管吗?
答:
消防排烟系统的风管属于中压风管
。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。系统类别 系统工作压力 P(Pa) 密 封 要 求 低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密 中压系统 500<P≤1500< DIV> 接缝和接管连接处增加密封措施 高压系统 P>1500 ...
消防
的风管是按
高压还是
低
中压
计算风管厚度
答:
这个消防风管需要根据具体的设计的风量风俗风压确定的,
这个小于1500pa的风压的,都是属于中压的,高于1500pa的风雅的都是高压的
,但是排烟的,规定的是全部按照高压风管机算的。
消防
防
排烟
答:
防排烟系统大多数设计为中压风管
,据我所知只有人防内的防排烟管道采用高压风管;共板法兰和薄钢板法兰差不多,都属于无法兰连接形式,适用于中低压系统,所以我认为除人防的防排烟之外可以采用无法兰连接;根据个人经验防排烟系统管道的连接方式在消防建审和消防验收时都不是重点....
消防
防排烟防
排烟是属于高压
风管
还是中压
风管
答:
按设计规定,
一般是中低压系统
。金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计规定。当设计无规定时,应按规范执行,排烟系统金属风管板厚可按高压系统。目前可按GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。
消防排烟
系统如何界定高中低压系统。
答:
防
排烟
系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据
高压
系统走就没问题,具体可参考《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)中4.1.5条、4.2.5条规定。1、低压系统风管小于或等于500Pa;2、
中压
风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa...
消防排烟是中压还是高压
答:
这个
消防排烟
根据风压一般都
是中压
的居多的,但是规范要求的是需要按照
高压
考虑的,
地下室
消防排烟
双速风机系统
属于高压
系统吗?
答:
其实看
排烟
风机的参数,一般是
属于中压
系统。但是规范要求排烟风管按
高压
系统来考虑厚度。
消防
防
排烟
风管连接能否使用共板法兰连接? 风管
属于中
低压,今天某
答:
消防
防烟风管应可允许
中压
风管,
排烟
风管需按
高压
风管设计施工。不排除地方标准高于国家标准的情况。风管类国家和行业标准一般有以下几种,请自行核对:GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50738《通风与空调工程施工规范》JGJ 141 《通风管道技术规程》另外,未批准的《建筑防排烟系统技术规范...
消防
加压送风风管厚度是按中低压厚度
还是高压
厚度?为什么?
答:
是中低压的。风管系统的压力划分为低压P≤500Pa;
中压
为500<P≤1500Pa;
高压
为1500Pa<P。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层...
...防
排烟
系统中,加压送风的风管厚度按
高压还是中
低压
答:
消防
防
排烟
系统中,加压送风的风管厚度按中低压。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟风管是高压还是中压
排烟系统多少属于高压
消防排烟属于高压还是低压
排烟风管属于高压还是中压
排烟管到底是高压还是中压
强排烟属于高压还是低压
防排烟属于高压系统吗
排烟系统按高压系统
排烟风管中压还是高压