22问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟属于高压还是低压
消防
防排烟防
排烟是属于高压
风管
还是
中压风管
答:
按设计规定,
一般是中低压系统
。金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计规定。当设计无规定时,应按规范执行,排烟系统金属风管板厚可按高压系统。目前可按GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。
消防排烟
系统的风管
属于高压
风管吗?
答:
消防排烟系统的风管属于中压风管
。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。系统类别 系统工作压力 P(Pa) 密 封 要 求 低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密 中压系统 500<P≤1500< DIV> 接缝和接管连接处增加密封措施 高压系统 P>1500 ...
消防排烟
系统如何界定高中
低压
系统。
答:
防
排烟
系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成,其中风管的厚度是根据
高压
系统走就没问题,具体可参考《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)中4.1.5条、4.2.5条规定。1、
低压
系统风管小于或等于500Pa;2、中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa...
,暖通空调的风管根据系统工作压力分为
低压
系统 中压系统
高压
系统,我想...
答:
这个。得在相关规范或设计手册里有的。
消防排烟为高压系统
,普通舒适空调为低压系统,洁净室净化空调为中高压系统。
消防排烟
风管验收规范。
答:
排烟风管按高压验收
,人防也只有厚度要求,跟高压风管基本相同。
消防
加压送风风管厚度是按中
低压
厚度
还是高压
厚度?为什么?
答:
是
中
低压
的。风管系统的压力划分为低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;
高压
为1500Pa<P。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层...
求教
消防
防
排烟
系统中,加压送风的风管厚度按
高压还是
中
低压
答:
消防
防
排烟
系统中,加压送风的风管厚度按中
低压
。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
消防
防
排烟
风管连接能否使用共板法兰连接? 风管
属于
中
低压
,今天某
答:
消防
防烟风管应可允许中压风管,
排烟
风管需按
高压
风管设计施工。不排除地方标准高于国家标准的情况。风管类国家和行业标准一般有以下几种,请自行核对:GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50738《通风与空调工程施工规范》JGJ 141 《通风管道技术规程》另外,未批准的《建筑防排烟系统技术规范...
消防排烟
风管法兰螺栓孔间距是多少
答:
1、中
低压
系统不超过150mm,
高压
不超过100mm。
排烟
应按高压考虑。2、法兰,又叫法兰盘或突缘。法兰
是
使管子与管子及和阀门相互连接的零件,连接于管端。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。3、法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰及卡套法兰。
...不
是
不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于
排烟
系统?
答:
排烟
风管
属于高压
系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于
消防
防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟系统按高压系统
消防排烟风管是高压还是中压
消防排烟是高压还是中压
排烟管道属于中压还是高压
排烟风管高压还是低压
排烟风管是高压还是中压
排烟风管可以选取中压管道吗
排烟管到底是高压还是中压
排烟管道是高压还是低压分管