22问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟管道尺寸标准
一般
消防排烟
通道管多长
答:
排烟管道110mm
。排烟管道的尺寸标准不是固定的,目前市场上比较常见的排烟管道都是
15公分,也就是150mm
。另外厨房的排烟管道基本上都在6公分以上,所以以上的尺寸都属于净尺寸。厨房烟道的洞口最好是留小一些,这样以后扩充的时候会更加的方便,如果将洞口留大,那么以后很容易出现密封不好,造成反味的情...
消防
什么
规定
里有厨房烟囱,排油烟
管道
的规定
答:
烟道直接在外墙上开设排烟口时,
外墙应为不燃烧体且排烟口应突出外墙至少250mm
。6.1.3 烟囱穿过可燃保温层、防水层时,在其周围500mm范围内应采用不燃材料做隔热层,严禁在闷顶内开设烟囱清扫孔。《建筑设计防火规范》GB50016-2014关于排油烟管道的规定:9.3.12 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排...
2000*630的
消防
排风
管道
支吊架间距应该是多少?
答:
2000*630尺寸的消防排烟风管属于大尺寸风管,水平安全时支吊架之间的间距不应>3m。垂直安装间距不应大于4m
,单根直管至少要有两个固定点。其他方面,当水平悬吊的主干风管长度超过20m时要设置防晃支架。
消防
机械
排烟
系统
管道
直径该怎样计算?
答:
可以参照高层民用建筑设计防火
规范
后面附录P204页的计算举例;归结开来就是:各个防烟分区的排烟风口和排烟支
管的排烟
量均按每个防烟分区面积乘以60立方米/小时来计算(排烟口风速不大于10m/S;金属风管风速不大于25m/S,表面光滑的非金属风管风速不大于15m/S);之后管段(两个及以上防烟分区)的管径...
消防
中的
排烟
风
管的尺寸
是怎么设计的 我看了资料 是求的风管的截面积...
答:
先求到风管的截面积后,选择风管的尺寸和截面积相等即可
,但是要注意应该是净面积,还要注意控制矩形风管宽高比不大于4,还要和建筑空间结合布置。选择布排风管的位置有没有什么条件限制(一般建筑首先考虑到平面的功能布置,其次会把一些不利于建筑功能布置的角落拿来给设备专业),如果有特定条件限制就...
高低压配电室内
消防排烟管道
离地高度有没有
规范
要求
答:
有要求的最低高度不得低于2.2m。配电室
消防
通风
排烟管道
安装高度距地不低于2.2m,但是变压器局部排风的管道风口及风管需要距地面不超过500mm,且变压器上面的风管需要距离变压器最小距离不小于1.2m。
写字楼
消防
吸风烟管百叶
尺寸
答:
排烟口的
尺寸
一般在190毫米就可以了。
消防排烟
百叶风口有单层百叶风口、多叶排烟口、板式排烟口是消防排烟常用的三种风口。防排烟系统,都是由送排风
管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟...
消防排烟
风口
尺寸
要求
答:
1、防烟楼度梯间前室、
消防
电梯间前室可开启外窗不应小于2平方米,合用前室不应小于3平方米。2、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于知2平方米。3、
排烟
风机设280℃自动关闭的排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时,防火阀自动关闭,同时联动排烟风机停止,且要求风机能够在280℃...
防
排烟
系统风管安装要求有哪些?
答:
制作
消防
防
排烟
风管需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的
管道
、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风
管的
直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的镀锌铁皮,如此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。镀锌铁皮价格根据厚度
大小
计算...
排烟管道
800*400的用的多厚的镀锌板
答:
这个
消防排烟管道
按照
规范
要求的是按照中压管道的要求的厚度,也就是0.75、1.0和1.2三种的,具体的还需要参照设计要求的厚度的,设计没有要求的按照规范要求的。