22问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟通风管道规范
高低压配电室内
消防排烟管道
离地高度有没有
规范
要求
答:
有要求的最低高度不得低于2.2m。配电室
消防通风排烟管道
安装高度距地不低于2.2m,但是变压器局部排风的管道风口及风管需要距地面不超过500mm,且变压器上面的风管需要距离变压器最小距离不小于1.2m。
消防
什么规定里有厨房烟囱,排油烟
管道
的规定
答:
烟道直接在外墙上开设
排烟
口时,外墙应为不燃烧体且排烟口应突出外墙至少250mm。6.1.3 烟囱穿过可燃保温层、防水层时,在其周围500mm范围内应采用不燃材料做隔热层,严禁在闷顶内开设烟囱清扫孔。《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014关于排油烟
管道
的规定:9.3.12 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排...
消防
防
排烟
风
管
如何选材?
答:
排烟管道
的耐火极限不应低于0.5h,当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。因此不同的建筑之间风管的选材要求如下:1、《建筑设计防火...
防
排烟
系统风管安装要求有哪些?
答:
消防
防
排烟
系统安装要求可查看《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243-2002设计规范。制作消防防排烟风管需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的
管道
、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的镀...
2000*630的
消防
排风
管道
支吊架间距应该是多少?
答:
2000*630尺寸的
消防排烟风管
属于大尺寸风管,水平安全时支吊架之间的间距不应>3m。垂直安装间距不应大于4m,单根直管至少要有两个固定点。其他方面,当水平悬吊的主干风管长度超过20m时要设置防晃支架。
高层楼房厨房
排烟管道
的安装及防火要求
答:
在高层建筑中,厨房
排烟管道
的安装不仅是建筑设计的关键部分,更需要严格遵循防火
规范
。水泥排烟管道,作为住宅厨房和卫生间的油烟排放通道,其防火性能至关重要。它不仅负责排除油烟,也关乎住宅
通风
系统的整体安全。传统上,低层住宅的排气管道常常采用砖砌,但随着高层建筑的发展,对管道的轻量化、便捷安装...
高层民用建筑设计防火
规范
的
排烟
设施
答:
除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、
消防
电梯间前室和合用前室,宜采用自然
排烟
方式。8.2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡。
消防排烟
风口尺寸要求
答:
根据《高层民用建筑设计防火
规范
》的规定:1、防烟楼度梯间前室、
消防
电梯间前室可开启外窗不应小于2平方米,合用前室不应小于3平方米。2、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于知2平方米。3、
排烟
风机设280℃自动关闭的排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时,防火阀自动关闭,同时...
关于
消防通风
及防
排烟
工程
答:
280度常开
排烟
防火阀,是排烟风
管
上的,一般设置在风管穿越隔墙处,风机房里外必须有一个,不在里面就在外面,火灾后,排烟风机工作,当温度过高,超过280°,排烟已经起不到作用,风阀280°自行熔断关闭,隔绝烟火扩散进来,或进入其他部位,同时,联锁风机关闭。280°常开排烟防火阀,带DC电信号,电动...
消防排烟
风
管
法兰螺栓孔间距是多少
答:
1、中低压系统不超过150mm,高压不超过100mm。
排烟
应按高压考虑。2、法兰,又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子与管子及和阀门相互连接的零件,连接于管端。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。3、法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰及卡套法兰。