消防排烟通风管道规范
消防
法对烟道清洗规定
答:
法律分析:法律上没有规定,但有地方规定,如:《北京市
消防
条例》 第三十二条 食品生产加工、餐饮服务企业和单位食堂,应当按照本市有关
规范
对集烟罩、排油烟
管道
等集排油烟设施进行清洗。法律依据:北京市人民政府《北京市餐饮经营单位安全生产规定》第二十五条 餐饮经营单位操作间的集烟罩和烟道入口处1...
哪个
规范
规定风
管
一定要包裹防火板?/
答:
没有
规范
明确说风管一定要包裹防火板,但是GB51251—2017 《建筑防烟
排烟
系统技术
标准
》中对
消防
系统
通风管道
有耐火极限的要求,市面上大多数采用的金属风管,金属风管不做处理是达不到耐火极限要求的,所以要填充岩棉+防火板覆面。
防火
风管
是什么?
答:
防火风管一般是指
消防
防
排烟管道
,是一种复合型风管,完全满足GB51251—2017 《建筑防烟排烟系统技术
标准
》中对
通风管道
耐火极限的要求。
关于
消防通风
及防
排烟
工程
答:
280度常开
排烟
防火阀,是排烟风
管
上的,一般设置在风管穿越隔墙处,风机房里外必须有一个,不在里面就在外面,火灾后,排烟风机工作,当温度过高,超过280°,排烟已经起不到作用,风阀280°自行熔断关闭,隔绝烟火扩散进来,或进入其他部位,同时,联锁风机关闭。280°常开排烟防火阀,带DC电信号,电动...
消防排烟
风
管
法兰螺栓孔间距是多少
答:
1、中低压系统不超过150mm,高压不超过100mm。
排烟
应按高压考虑。2、法兰,又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子与管子及和阀门相互连接的零件,连接于管端。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。3、法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰及卡套法兰。
对防火
规范
中若干防
排烟
条款的探讨和建议?
答:
②文献二[2]第6.5.4条规定,“机械加压送风防烟、
排烟管道
不宜穿过防火墙。当需要穿过时,过墙处应设置烟气温度大于280℃时能自动关闭的防火阀。”对于机械排烟系统与
通风
系统合用的管道来说,这样的规定容易造成混乱。如果此处设置了280℃时能自动关闭的防火阀,就与该
规范
第6.7.6条及第6.7.7条的规定相抵触了。
排烟管道
离顶多少就得加上下
消防
喷头
答:
.2.2 直立型、下垂型
标准
喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。7. 2. 3 当梁、
通风管道
、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应...
排烟
口的风速是多少
答:
规范
规定采用金属风道时,不应大于20m/s,
排烟
口的风速不宜大于10m/s。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是
管道
的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总...
在高层建筑中,机械
排烟
系统怎么样设置才能符合要求?
答:
防火措施或与可燃物保持不小于150mm 的距离。(6)
排烟管道
的厚度应按现行国家
标准
《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243 的有 关规定执行。(7)机械排烟系统横向宜按防火分区设置;竖向穿越防火分区时,垂直排烟管道宜设置在管 井内;穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀。排烟防火阀应...
民用高层建筑设计防火
规范
介绍?
答:
国家
标准
《建筑设计防火
规范
》GB50016—2014于2015年5月1日实施,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95同时废止。《高层民用建筑设计防火规范》主要内容包括:总则、术语、建筑分类和耐火等级、总平面布局和平面布置、防火、防烟分区和建筑构造、安全疏散和
消防
电梯、消防给水和灭火设备、防烟、
排烟
和
通风
、空气调节、...