22问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟通风管道规范
跪求防
排烟
设计
规范
,是规范,GB啥的 谢谢!!!有了给分
答:
排烟管道
的厚度应按现行国家
标准
《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243的有关规定执行。9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定:1 采用金属管道时,不宜大于20.0m/s;2 采用非金属管道时,不宜大于15.0m/s。9.2 自然排烟 9.2.1 下列场所宜设置自然排烟设施:...
消防
工程的施工准备有哪些要求?
答:
1.消火栓灭火系统的室内消火栓给水
管道
若管径≤100mm时,采用螺纹连接;大于100mm采用法兰或卡箍式连接。阀门通常采用闸阀或蝶阀。消火栓箱安装分为明装、暗装和半明装,管道通过钢筋混凝 土水箱壁,应安装刚性或柔性防水套管。安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、
消防
水泵等,应符合
规范
要求。安装在室外的...
2018年一级
消防
工程师《综合能力》考点:机械
排烟
系统的组件与设置要求...
答:
⑧同一分区内设置数个排烟口时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量应等于各排烟口排烟量的总和。4、
排烟管道
①排烟管道必须采用不燃材料制作。当采用金属风道时,管道风速不应大于20m/s;当采用非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟管道的厚度应按现行国家
标准
《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》(...
消防排烟
正压送风的问题!
答:
如福建的装机容量为140万千瓦的水口水电站
通风
空调、机械
排烟
工程在验收时由于阀门部件锈蚀、多数阀门打不开,连续更换三批防火阀、排烟阀。还有的送风、排烟阀门安装不
规范
,有的阀门安装未固定、不牢固,风
管
变形;有的安装阀门开启角度大致仅为45°— 60°左右,只打开一半,造成送风量不足,阀门关闭时又关不死,有...
防
排烟
风
管
耐火极限0.5H、1.0、1.5、分别应该怎么做,具体施工方法。_百 ...
答:
并采用焊钉工艺固定,固定方式采用横平竖直方法,每平米钉数不少于35颗,对接口处采用80mm宽耐高温不燃玻纤布胶带搭接,包覆后的绝热玻璃棉
通风管道
完整性和耐火隔热性可达到1小时,可保证防
排烟
系统在火灾发生时正常运行,满足GB51251-2017《建筑防排烟系统技术
标准
》中
消防
系统对通风管道的耐火极限要求 ...
人防区
消防排烟通风管道
连接可以用共板法兰吗?
答:
可以采用薄钢板法兰螺栓连接。这个根据最新的《建筑防
排烟
技术
标准
》GB51251-2017
规范
要求的防排烟风
管
可以采用角钢法兰,薄钢板法兰(共板),但是必须要满足规定的螺栓间距不超过120㎜。
消防排烟
系统的风管属于高压风管吗?
答:
消防排烟
系统的风管属于中压风管。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。系统类别 系统工作压力 P(Pa) 密 封 要 求 低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密 中压系统 500<P≤1500< DIV> 接缝和接管连接处增加密封措施 高压系统 P>1500 ...
在高层建筑内,设置
排烟
系统,应满足哪些要求?
答:
8 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。9
排烟管道
必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。10 机械排烟系统与
通风
、空气调节系统宜分开设置。若合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应...
通风管道
保温施工
规范
答:
1、对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。2、解决各种
通风管道
相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷...
消防
风道安装好学吗
答:
3、风
管
吊架、支架的安装应按国家
标准
《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》的有关规定执行。4、风管与砖、混凝土风道的连接口,应顺着气流的方向插入,并采取密封措施。5、风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔情短管连接。如风机仅用于防烟、
排烟
时,不宜采用柔性连接。6、风管与风机...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟管道连接方式规范
消防排烟管道制作规范
新规范排烟风机不接软接了
商铺的红色消防管可以改嘛