消防防排烟风管如何选材?

消防防排烟风管如何选材?

消防防排烟风管如何选材?

发布时间:2021-02-03  浏览次数:2

根据《建筑防排烟系统技术规范》:

 

排烟管道的耐火极限不应低于0.5h,当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。

 

 

因此不同的建筑之间风管的选材要求如下:

 

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014

 

9.3.14 除下列情况外,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料:

 

1、接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料;

 

2、体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越 房间隔墙处设置防火阀时,可采用难燃材料。

 

9.3.15 设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜 采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料。

 

风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。

 

【条文说明】:

 

9.3.14 国内外均有不少因通风、空调系统风管因可燃而致蔓延,造成重大的入员和财产损失的案例,故本条规定通风、空调系统的风管应采用不燃材料制作。

 

本条规定参考了国外有关标准,考虑了我国有关院火分隔的具体要求及应用实例,如一些大空间民用或工业生产场所。设计要注意控制材料的燃烧性能及其发烟性能和热解产物的毒性。

 

在风管内设置电加热器时的联动控制,是在检割到电加热器运行异常或管道内的环境异常时, 应对风机和电加热器进行联动,如设置无风断电保护及风温过高断电保护联动控制等。

 

9.3.15 加湿器的加湿材料常为可燃材料,这给类似设备留下了一定火灾隐患。因此,风管和设备 的绝热材料、用千加湿器的加湿材料、消声材料及其粘接剂,应采用不燃材料。在采用不燃材料 确有困难时,允许有条件地采用难燃材料。

 

为防止通风机已停而电加热器继续加热引起过热而着火,电加热器的开关与风机的开关应进行联锁, 风机停止运转, 电加热器的电源亦应自动切断。同时, 电加热器前后各 800mm 的风管采用不燃材料进行绝热,穿过有火源及容易着火的房间的风管也应采用不燃绝热材料。

 

目前,不燃绝热材料、消声材料有超细玻璃棉、玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等。难燃材料有自熄性聚氨脂泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。

 

2、《洁净厂房设计规范 》GB 50073-2001

 

6.6.6 风管、附件及辅助材料的选择应符合下列要求:

 

1、净化空调系统、排风系统的风管应采用不燃材料。

 

2、排除腐蚀性气体的风管,应采用耐腐蚀的难燃材料。

 

3、排烟系统的风管应采用不燃材料.其耐火极限应大于0.5h。

 

4、附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料。

 

【条文说明】:

 

风管及附件的不燃材料是指各种金属板材;难燃材料是指氧指数大于等于32 的玻璃钢。风管保温和消声的不燃材料是指岩棉、玻璃棉等;难燃材料是指氧指数大于等于32 的聚氨醋(聚苯乙烯)泡沫塑料、橡塑海棉等。穿越防火墙及变形缝防火隔墙两侧各2000mm 范围内的风管和电加热器前后800mm 范围内的风管的保温材料和垫片、粘结剂等,均必须采用不燃材料。

 

3、《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2005 年版)

 

8.5.6 通风、空气调节系统的管道等,应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃烧材料制作。

 

8.5.7 管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2m 范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。

 

8.5.8 风管内设有电加热器时,风机应与电加热器联锁。电加热器前后各800mm 范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道,均必须采用不燃保温材料。

 

【条文说明】:

 

因此设计时对管道保温材料(包括粘结剂)应给予高度重视,一般首先考虑采用不燃保温材料,如超细玻璃棉、岩棉、矿渣棉、硅酸铝棉、膨胀珍珠岩等;但考虑到我国目前生产保温材料品种构成的实际情况,完全采用不燃材料尚有一定困难,因此管道和设备的保温材料、消声材料,也允许采用难燃材料。但粘结剂和保温层的外包材料仍应采用不燃烧材料,如玻璃布等。

 

4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002

 

4.2.3 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。

 

4.2.4 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B;级.且对人体无害的材料。

 

【条文说明】:

 

复合材料风管的板材,一般由两种或两种以上不同性能的材料所组成,它具有重量轻、导热系数小、施工操作方便等特点,具有较大推广应用的前景。复合材料风管中的绝热材料可以为多种性能的材料,为了保障在工程中风管使用的安全防火性能,规范规定其内部的绝热材料必须为不燃或难燃残级,且是对人体无害的材料。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-28
埃斯普利特建筑科技(苏州)有限公司是一家建筑防排烟通风管道防火包覆系统综合服务商.主要提供建筑通风管道防火材料的研发、制造和销售,并提供技术支持和安装服务.
我们提供的产品:纤维增强硅酸钙板.硅酸盐柔性防火卷材.新型板状防火棉耐.高温绝热玻璃棉板等;产品具有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的GB/T17428-2009耐火性能检验报告和GB 8624-2012燃烧性能A1级报告,具有《消防产品自愿性认证实施规则-消防防排烟设备产品》的TFRI-ZY-06:2020的认证报告,能满足通风及防排烟风管0.5h、1.0h、1.5h、2.0h、3h耐火极限的要求.因产品为板状结构,密度高,满足国家消防验收要求外,极大程度满足建筑的美观要求.
埃斯普利特建筑科技(苏州)有限公司的服务中心遍布全国主要城市,与多个房产开发公司,建筑总承包单位和建筑设计院合作,有着丰富的市场和客户资源.在技术上有专业的团队服务,并通过与国内多家防火材料技术研发中心合作为客户提供高品质的产品.基于这些得天独厚的优势,埃斯普利特建筑科技(苏州)有限公司开拓创新,提供专业、完善的技术和产品解决方案.从而为您保障了智能建筑施工整体的安全和成本节约.
技术参数和解决方案请登录:www.esplte.com 咨询电话:400-0606-700
有标志性建筑和大型公建项目我司可提供多种采购金融方案.