22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵启动是否闭阀启动
消防高位水箱进水
阀
关闭
消防泵
会不会
启动
答:
消防高位水箱进水阀关闭消防泵会不会启动,
答案如下:高位消防水箱流量开关正常情况下是可以启动消防水泵的
楼顶
消防
稳压
泵
需要打自
闭阀
吗
答:
楼顶消防稳压泵需要打自闭阀
,稳压泵肯定是要置于自动控制状态,不然不能保证水力最不利点处消防设施的静压。稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵;通常选用小流量、高扬程的水泵;消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“用一备一〞原那么选用,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,...
关
闭水泵
止回阀,打开常闭回流
阀
测试
消防水泵
答:
测试
消防泵
是关
闭水泵
出水主控
阀门
,打开防水试验阀门,不是关闭止回阀,止回阀也关闭不了,止回阀是单向阀,只是控制水流向的,不带关闭功能,而且消防系统是不用回流阀的
关闭信号蝶阀末端试水还会
启动消防水泵
吗
答:
关闭信号蝶阀末端试水还会启动消防水泵
。关闭末端试水装置用关闭消防泵和主机,结束后在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵。为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统启动、报警及联动等功能的装置,在每个报警阀组控制的最不利点处应设置末端试水装置。
消防泵的启动
方式有哪几种?
答:
当泵房调成手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,别的地方是不能启动消火栓泵的
。消火栓泵的自动启动方式有:消防出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号直接自动启动。消火栓内的按钮,安装原来的要求也是可以启动消火栓泵的,新规范要求消火栓按钮不宜作为...
...下水泵进水
阀门
关闭运转正常,进水全开
水泵启动
会跳闸,用
答:
这个要先查看控制柜的开关
是否
匹配,按照正常的
启动
电流为2-3倍运行电流 ,进水
阀门
按照规定的是不能关闭的,应该保持常开,应配置110A以上的开关才对,这个应该是开关等选择小了。
消防水泵启动
步骤
答:
消防水泵的启动:1、消防水泵应能通过低压压力开关、高位消防水箱流量开关、报警
阀
处的压力开关自动
启动消防水泵
2、水泵控制柜上应能手动
启动消防泵
3、消防控制室应能通多控制盘启动消防泵 4、机械应急启动消防泵
消防水泵
如何控制启停?
答:
消防泵应具有自动启动和停止的功能,这句话错误。自动启动是指满足设计确定的关系后,
消防水泵
无需人为操作即可自动启泵。自动启动时,要求消防水泵控制柜必须设置在自动状态。自动启动一般分两种方式:1、连锁启泵。如报警
阀
上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁
启动消防泵
。另还可通过高位消防...
消火栓
泵启动
方式有几种
答:
消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的水的流量开关,报警
阀
组压力开关,均应直接自动
启动消防水泵
,这个“直接自动启动”也是连锁控制。2、联动起泵:该启泵方式作为一种安全备用启泵方式,通常情况下连锁起泵均能启泵,该启泵方式是通过现场报警信号传输到消防联动控制器,通过消防...
消防水泵
的七种
启动
方式
答:
首先,直接连锁启动是指消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警
阀
组压力开关等信号作为触发信号,直接控制
启动消防水泵
。只要这些信号动作,消防水泵就会立即启动,以满足火灾现场的紧急需求。其次,消防控制室总线手动启动和现场总线手动启动都是通过消防联动控制器发出启动指令来...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵试水阀在止回阀前还是后
打开试水阀消防水泵启动
消防水泵出水管试水阀
湿式报警阀阀前是消防水泵一侧吗
消防水泵试水阀
消防水泵增压阀和泄压阀
消防水泵房试水阀怎么做
消防泵出水管65试水阀后安装
水泵闭阀启动