消防水泵星三角6线接线
37千瓦
消防水泵6
个端子,一组起泵线,一组运行线,星形
接法
咋
接线
?哪位...
答:
你这是控制箱主线路的出线端了吧,6条线对应电机上6个
接线
端子啊,
星三角
有一个接触器后面都短路了的,这个接触器一般对应电机的上面三条线,U1 V1 W1。
37千瓦
消防水泵6
个端子,一组起泵线,一组运行线,星形
接法
咋
接线
?哪位...
答:
一般控制柜内
接线
端子都是按照U1\V1\W1 U2\V2\W2 这个顺序的,分别是黄绿红、黄绿红;打开电机接线盒,拆除链接片,找出电机接线盒内u1V1W1号线与柜内的相同号线对应链接,这样就完成了三根线了。此时U1\V1\W1分别对应黄绿红线 剩下的控制柜内U2\V2\W2三个端子 仍然接电缆黄绿红线;接线盒...
37千瓦
消防水泵6
跟线怎么接
答:
这个是7线制的
星三角
启动的,一根地线6跟火线的,如下
水泵星三角
启动怎么
接线
?
答:
水泵星-三角启动接法:
星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接
。三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。星三角接法示意图:电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。
一台37KW的
消防
潜
水泵
用
星三角
降压启动该改什么地方。
答:
要实现
星三角
降压启动必须要6根引线,需要把电机的定子取出后重新焊接,原理附图 启动时KM1闭合,KM3闭合,KM2断开时是
星接法
,电流小 运转时KM1闭合,KM2闭合时,KM3断开是
三角接法
,电流大 停止时KM1断开
消防水泵
30千瓦,一用一备,看图,
水泵六
条线,但是接到控制箱只接了三条...
答:
这个启动应采用的是三角形启动护着
星三角
启动的,只连接三根线的是三角形启动的,启动运行电流是近75a左右的,这个开关不能满足的。
消防
喷淋磅怎么
接线
,新
三角
启动
答:
星三角
启动水泵时,需要两组启动电缆,星形启动一般接U1/V1/W1,三角形
接法接
U2/V2/W2.接线时,需参照控制柜图纸与
水泵接线
柱图纸进行,如无把握,最好找个有经验的。控制柜怎么控制,就怎么接。有星三角,软启动,降压启动。容量比较大的异步电动机的电路,一般在启动时将定子绕组接成星形,待启动...
为什么控制生活
水泵
的进线有6根
答:
因为这个电机功率比较大,启动需要降压启动--
星三角
启动;电机的出线是三组六头,它要在控制接触器那里进行星型启动后,再实现三角形运转,所以要六根线才能实现。具体,你看看电机的星型和三角形的连接就明白了。
消防泵
控制柜有12根
接线
端
答:
是
星三角
降压启动的,即启动时需要星型连接,运行时需要三角连接。要6条线的(地线不算)。出线端子上标有U1 V1 W1 U2 V2 W2,电动机
接线
端子上也有U1 V1 W1 U2 V2 W2。一一对应接好就行了,千万别搞错。还有看看电动机接线端子之间有没有搭接铜片,如果有,要拆掉不要。
22KW
消防水泵
与X/Q系列控制柜怎么实现
星三角接线
,有图更好,O(∩_∩...
答:
水泵
打开有3组端子连接起的 U1 V2 (连接起)V1 W2 (连接起)W1 U2 (连接起)当接的时候取掉连接片 我们把控制柜看做是 黄 绿 红 和 黄 绿 红 第一组黄 绿 红 接↓↓↓ ___ 第二组黄 绿 红 接↓↓↓ U1(黄) ‖ V2(黄)V...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10