消防泵控制柜有12根接线端

是消防控制柜,一主一备的,出来有12个接线端,一台电机有3个就行了吧!两台就6个。怎么多出6个来,电机上标识是三角接法

是星三角降压启动的,即启动时需要星型连接,运行时需要三角连接。要6条线的(地线不算)。出线端子上标有U1 V1 W1 U2 V2 W2,电动机接线端子上也有U1 V1 W1 U2 V2 W2。一一对应接好就行了,千万别搞错。
还有看看电动机接线端子之间有没有搭接铜片,如果有,要拆掉不要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-19
  星三角降压启动,即启动时需要星型连接,运行时需要三角连接。要6条线的(地线不算)。出线端子上标有U1 V1 W1 U2 V2 W2,电动机接线端子上也有U1 V1 W1 U2 V2 W2。对应接好就行了,不能搞错。
  消防泵控制柜接线时可根据图纸先把负荷侧电线接上,再接电源接线。接线时应考虑几个方面;
  1、导线或电缆的选择应满足电压等级、电压降、发热和机械强度要求,安装要符合安全工作规程要求。
  2、电机接线时应将接地端一起接上。
  3、接线完毕要对接线进行核对和检查,防止接线错误,必要时进行核相。
  4、启动电机前应对设备设施作绝缘电阻检查和接线检查,并手动检查电机联动的机械部分的运转情况,确保无卡阻,当试验时出现电机反转时应调换相线。
第2个回答  2013-12-27

    消防泵功率大时,为了减少启动对其它设备的影响,通常采用减压启动,星三角启动时最常用的启动方法;

    为了实现星三角启动,电机三个绕组的首尾引线共六根,都要接到控制柜中,启动时采用星形接法,启动后采用三角形接法,由控制柜内的接触器实现;

    两台电机,每台六根引线共计12根电机引线,分别接到消防控制柜的主电机端子和备用电机端子上。

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-11-23
  是星三角降压启动的,即启动时需要星型连接,运行时需要三角连接。要6条线的。出线端子上标有U1 V1 W1 U2 V2 W2,电动机接线端子上也有U1 V1 W1 U2 V2 W2。

  消防泵,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑。消防泵其性能、技术条件符合《消防泵性能和试验方法》标准的要求。
  新一代节能型供水设备。主要用于高层建筑无塔供水,消防深井泵恒压供水等根据实时用水工况需要闭环调节水泵转速的场合,采用知名品牌的变频器、智能控制器、压力传感器及水泵组成闭环控制系统。多泵控制,管网压力稳定,提高供水质量,减少二次污染,节电效率高,可实现无人值守的无塔供水自动控制系统。