火线和零线之间电阻
零线和火线
的绝缘
电阻
多少为正常?
答:
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧
。断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,...
火线和零线之间
有没有
电阻
?
答:
火线和零线之间存在着变压器绕组线圈以及各种负载
,因此,即使在变压器高压侧断电的情况下,测量火线和零线之间的电阻,阻值也是非常小的,几乎为零。只有电路基础非常差、对输变电电路一无所知的人,才会问出如此无厘头、非常外行的问题。除非,变压器次级断开所有开关(断路器),切断一切在线负载,火线和底线...
零线
与
火线之间
的绝缘
电阻
值是多少
答:
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧
。电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:1. 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。2. 交流电动机绝缘测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定...
摇表测
零线火线之间电阻
多少欧姆正常?
答:
最新出来的行业规定,
500V摇表测量绝缘电阻,大于0.5MΩ即可
。不过实际使用中,在火线、零线之间的电器元件都断开的情况下,绝缘电阻最好大于10MΩ。新设备断开电器元件,测量零线、火线绝缘电阻都是无穷大。
火线和零线
有阻值吗
答:
一、火线和零线有阻值吗
火线和零线是有阻值的
。理论上说,火线、零线、地线间的阻值是越大越好,但由于各种限制条件,导致这是不可能存在的。而实际测量火线与零线间的电阻时,要是测量的阻值从零点几跳到几兆欧的话,则极有可能是漏电了。二、怎么测量火线与零线的电压值 1、选择一个质量稍微好点...
火线
、
零线
和地线
之间
的
电阻
多少算正常?
答:
1. 火线、零线和地线
之间
的
电阻
值在正常情况下应该是非常小的,通常在几欧姆到几十欧姆之间。2. 当开关处于分断位置时,理论上,
火线和零线
、地线之间的电阻应该接近无穷大,因为它们是断开的。3. 然而,在实际应用中,由于各种因素的影响,如电线材料的导电性、连接点的接触电阻等,很难达到理想的...
为什么
火线零线之间
有
电阻
答:
火线零线之间电阻
531千欧为漏电。正常情况下漏电电阻越大越好,比如说我们在用万民表测火线用电阻时,电阻值要大于531千欧或无穷大,如果电阻值达到531千欧,说明存在漏电。电阻值越小,漏电越严重。漏电的原因:1、有些用电器采用的电路板自身有问题、采用开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电...
火线和零线电阻
多少是好的,火线和地线,零线和地线?
答:
火线零线电阻
越大越好,他们
之间
要求是阻值趋近于无穷大为最好。正常情况下,不低于五兆欧姆。根据线路的使用场所也有十兆欧姆两兆欧姆遗照欧姆0.5兆欧姆等区分。
火线零线火线
地线零线地线之间的电阻值都以上述标准来进行检测。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
火线和零线电阻
多少是好的,火线和地线,零线和地线?
答:
火线和零线
的
之间电阻
值越大越好,最小不能小于0.5兆欧,火线和地线也一样最小不能小于0.5兆欧。而零线和地线之间的电阻值要分两个情况,TN系统的越小越好,最小不能大于4欧,而TT系统,中性线接地电阻不大于4欧,地线是单独的,接地电阻也不能大于4欧,那零地之间的电阻值就不能大于8欧。
用摇表测量零
火线电阻
绝缘良好的情况下阻值应该是多少欧姆还有
火线和
...
答:
用摇表测
火线和零线间
绝缘
电阻
不小于0.5MΩ即为合格,测火线与地
之间
绝缘电阻的标准也是不小于0.5MΩ。