22问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器并列运行的三个条件
变压器并列运行的三大条件
是什么?
答:
此外,
两台并列变压器的容量比不能超过3:1
。容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
.
变压器并联运行
必须满足
的条件
有哪些,其中哪一-条必须严格遵守?_百度...
答:
电力变压器并列运行必须满足三个条件:变压比相等、联结组别相同、短路电压相同
。(1)变压比相等:如果变压器的变压比不相等时,两台变压器构成的回路将产生环流,环流的大小取决于两台变压器变比差异的大小。因为两台变压器一次侧绕组接在同一高压电源上,所以其一次侧高压电压相等。如果变比不同,其二次侧...
变压器并列运行的条件
答:
变压器并列运行应满足的条件如下:
1、变压器的接线组别相同。2、变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等
。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。3、变压器的短路电压相...
变压器并列运行条件
中有一种说法是:
容量接近,容量比不超过3:1
。 请问...
答:
变压器并列运行的三个条件:
1、变比相同即变压器原、副边的额定电压相同 2、连接组别相同 3、阻抗电压相同(误差在10%以内)对于上述第三条
,当并列运行的变压器的容量不同时,即使阻抗电压相同,它其中的电阻分量和电抗分量也不同,而且变压器容量相差越大,电阻分量和电抗分量相差越大,就会对并列运行产生...
电力变压器并列运行
必须满足哪些
条件
答:
①并列运行的变压器高、低压侧的额定电压必须分别相等
;②并列变压器的短路电压应基本相同;③并列变压器的接线组别必须相同。变压器在并列运行之前,应仔细检查两台变压器的接线情况,不能把相序接错。最好对变压器的额定电压、接线组别及短路电压进行一次试验检查,以便正确无误地进行并列运行,以防止出现故障...
变压器
并行
运行
必须满足哪些
条件
?
答:
变压器并行运行必须满足
的条件
如下:一、需要满足的条件 1、变压器容量比不超过3:1。2、变压器的电压比相等,其变比最大允许相差上下0.5%。3、变压器短路电压(又称阻抗电压)百分比相等,允许相差不超过上下10%。4、变压器接线组号相同。二、
变压器并列运行
介绍 变压器是
电力
网中的重要电气设备,由于连续...
变压器并列运行条件
答:
变压器并列运行应满足以下条件:
1、变压器的接线组别相同
。2、变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。3、变压器的短路电压相等允许有±10的...
电力变压器并列运行
必须满足哪些
条件
答:
1、接线组别相同.2、变比差值不超过±0.5%.
3
、短路电压值不超过±10%.4、两台
变压器
容量比不超过3:1.
变压器并列运行
到底是啥意思吗
答:
变压器并列运行应满足的条件:(1)变压器的接线组别相同。(2)
变压器的变比相同
(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。(3)变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。(4)并列变压器的容量比不宜超过3∶1,这样就限制了变压器的短路电压值...
变压器并列运行三
要素
答:
变压器并列运行的三个条件:
变比相同
即变压器原、副边的额定电压相同;连接组别相同;阻抗电压相同(误差在10%以内)。一、变压器简介 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器并列运行的条件有哪四个
三台变压器并列运行的条件
两台变压器并列运行的条件是
电压互感器并列运行的条件
电力变压器运行的条件
变压器并列运行应具备哪些条件
变压器并列运行条件及原因
同步发电机并列运行的条件
除氧器并列运行的条件