变压器并列运行条件中有一种说法是:容量接近,容量比不超过3:1。 请问有出处和依据?

如题所述

变压器并列运行的三个条件:

1、变比相同即变压器原、副边的额定电压相同

2、连接组别相同

3、阻抗电压相同(误差在10%以内)

对于上述第三条,当并列运行的变压器的容量不同时,即使阻抗电压相同,它其中的电阻分量和电抗分量也不同,而且变压器容量相差越大,电阻分量和电抗分量相差越大,就会对并列运行产生较大的影响。

因此,并联变压器间容量差别越大,则离开理想并列运行的可能性也越大,所以希望在并联运行的各台变压器中,最大容量与最小容量之比不宜超过3:1。

扩展资料:

变压器并列运行的优点

提高变压器运行的经济性。当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。

特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。

提高供电可靠性。当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。

节约电能,实现节电增效。比如本局南曹变电站装有4000kVA和3150kVA两台变压器。经过对两台变压器运行情况进行计算,并列运行一年后,节约电能10.2万Kwh,节电效果非常明显,降低了资金投入。

参考资料来源:百度百科-变压器并列运行

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-28
(1)原副边的额定电压要相同(k相等) (2)副边电压对原边电压的相位移相同(属于同一个联接组别) (3)短路阻抗标幺值相等
第(2)个条件必须满足,不满足则不能并联运行; (1) (3)中要求变比相差小于0.5%, 短路阻抗相差小于10%,额定容量SN的比值不超过3:1。
变压器运行规范
第2个回答  2011-03-26
我想主要应该考虑无功在并列变压器之间的循环流动
第3个回答  2011-03-26
电力工程电气设计手册
第4个回答  推荐于2018-04-11
变压器并列运行的三个条件:
1。变比相同即变压器原、副边的额定电压相同
2。连接组别相同
3。阻抗电压相同(误差在10%以内)
对于上述第三条,当并列运行的变压器的容量不同时,即使阻抗电压相同,它其中的电阻分量和电抗分量也不同,而且变压器容量相差越大,电阻分量和电抗分量相差越大,就会对并列运行产生较大的影响。
因此,并联变压器间容量差别越大,则离开理想并列运行的可能性也越大,所以希望在并联运行的各台变压器中,最大容量与最小容量之比不宜超过3:1。本回答被网友采纳