22问答网
所有问题
当前搜索:
电动机保护断路器和热继电器
电动机
的
保护
有哪几种?其保护元件分别是什么?
答:
1、
电机的保护
器件有断路器、
热继电器
等。2、断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压
断路器与
低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV...
热继电器与断路器
的功能区别
答:
1)、适用电压等级高;2)、灭弧介质及方式,有真空,少油,多油及六氟化硫等等;3)、灭弧能力强,效果好。一般情况下
断路器
本身不存在润滑方面的问题,需要润滑的常常是它的操动机构。二、
热继电器
的功能:热继电器的功能是
电动机
过负荷时自动切断电源,热继电器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成...
电动机
的
断路器
、接触
器和热继
是怎样选型的?
答:
选的方法如下:
电机
启动器不论是
断路器
,接触器还是
热继电器
,都有以负载(电机)的电流为设计依据。250W单相泵,电流1.2A左右,断路器使用3A,接触器通常最小规格是9A的,热继电器选用1A~1.6A的。250W三相泵,电流0.5A左右,断路器1A,接触器9A,热继电器没有可以使用1A的熔断器。
热继电器与断路器
的功能区别是什么?
答:
继电器:用于够成保护回路。相当于保护回路的“CPU”。简单来说:保护回路是由电流电压互感器采集信号,通过继电器判断是否需要动作。2、控制不同 继电器:是辅助电路上的,不能通过大电流,控制逻辑程序的和信号的。如延时继电器、中间继电器、
热保护继电器
、控制
电机的
过流保护。
断路器
:应用在主电路上实现...
三相
电机
用多大的
热继电器
?
答:
3KW的
电动机
大约6A多电流,空开(三相
断路器
):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。
热继电器
:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(
电机
铭牌上的额定电流)。
电动机
的主电路有
断路器
为什么还要熔断器
和热继电器
,断路器不是有这些...
答:
因为
断路器
整定的最大
保护
电流,动作时间有时并不符合我们的保护要求,还有它本身的可靠性问题,所以有时候会加装熔断器
和热继电器
达到双生重保护的目的。
电动机
使用
热继电器保护
了,可以不用
断路器
吗?
答:
这种情况下要马上跳闸,切断电源,防止烧毁设备和引起事故范围扩大,由于短路电流很大,切断电流时会产生很大的电弧,就要求切断装置有速动性和强灭弧能力,这个电器元件就是
断路器
。因而可以看出,
电动机
使用
热继电器保护
了,只是有了过负荷保护,但还没有短路保护,故还要装设断路器。
热继电器
作为
电动机保护
用时是如何工作的
答:
短路
保护
一般用空气
断路器
或熔断器来实现。由
热继电器
的结构和工作原理可知,利用电流的热效应而工作的。当接于主电路的发热元件中流过的电流超过容许值并经过一定的时间后,不同线膨胀系数的双金属片受热弯曲变形使扣板脱钩,从而使其常闭触点断开,接触器线圈断电,
电动机
主电路断开,从而实现过载保护。
在电气控制中有了
断路器
为什么还要用
热继电器
答:
断路器
主要是短路保护,有的断路器内部也有
热保护
元件,但是它不能根据用户使用的具体
电机的
电流进行精确的动作值整定,因此不能精确地
保护电机
过载。所以
热继电器
还是要用的。
对于3KW的
电机
。在有
热继电器
和
断路器
的情况下还需要缺相
保护器
吗?
答:
断路器
对于缺相是不起保护作用的。
热继电器
是
保护电机
过热,过负载的,对于缺相的动作不是很灵敏。 电路中还是加装缺相
保护器
的好。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热继电器做电动机保护时适用
热继电器主要用于电动机的什么保护
热继电器做什么保护
电动机断路器选型
电动机保护有哪些
电机保护器
电机断路器
电动机自锁控制电路图