22问答网
所有问题
当前搜索:
电动机断路器选型
单相220v
电动机
怎么选
断路器
答:
3、根据极数选择断路器类型:对于单相电动机,通常选择双极断路器
。双极断路器可用于连接一个相线和一个中性线。4、确定断路器的切断能力(BreakingCapacity):切断能力指断路器能够安全切断的最大故障电流。确保所选断路器的切断能力能够满足电动机的需求,并符合适用的安全标准。
如何根据
电机
的大小来
选择断路器
、接触器、熔断器、热继电器呢?_百度...
答:
额定电流是
选择
空开、接触器、导线的最主要依据!2、选择空开如下:
电动机
的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;注意:风机、泵类...
电动机
的
断路器
、接触器和热继是怎样
选型
的?
答:
交流接触器 :接触器是一种自动化的控制电器
。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容...
油泵
电机断路器选型
答:
选型方法:
1、长延时电流整定值等于电动机额定电流
。2、对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8—15)倍电动机额定电流,对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3—6)倍电动机额定电流,同时要取决于被保护电动机的型号、容量及起动条件。3、6倍长延时电流整定值的可返回时间...
电机
的额定电流是20A,用DZ47类的用多大型号的开关
答:
——★1、空开的选择,应该根据负载轻、重来决定。一般情况下,可以选择额定电流的2~2.5倍的DZ47类的空开
。——★2、电机的额定电流是20A,空开应该选择“D40A”或“D50A”的。不要选择“C40”或“C50”的,后者为照明线路使用的空开。——★3、“D”字头空开的额定电流,允许通过短暂启动电流的...
电动机
保护用
断路器
应怎样
选用
?
答:
电动机
保护用
断路器
的
选用
原则:(1)长延时电流整定值=电动机额定电流。(2)瞬时整定电流。对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流为8~15倍电动机额定电流,其值的大小取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器.瞬时整定电路为电动机额定电流的3~6倍。(3)6倍长...
电动机断路器的
选择电动机断路器
的原则
答:
所以,为了保证
电动机
可靠地运行和顺利地起动,在
选择断路器
时应遵循以下原则: (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。(2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。(3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流...
根据三相异步
电动机
的各种资料该怎样选配
断路器
?
答:
断路器的选择往往跟经验有关。所以在选择的时候有一定的差异。我的选择是:通常轻载选择1.2~1.5倍(这个是长期运行选择的依据)的额定电流;重载1.5~2.0倍。除了这个之外,还有根据脱扣电流(这个才是启动电流的选择依据)来计算,通常
电机
启动电流在5~7倍额定电流,有些会更大些,那么在
选择断路
...
1台20KW的
电动机断路器
应选多少A的?
答:
闸刀隔离开关用100~150A的就可以了,
断路器
用60~100A的。建议你最好不要用断路器作开关,因为20KW的
电机
功率太大电流有40多安。容易坏断路器,改用60安的接触器和整定值能在45、50A左右的热继电器既不坏断路器又能保护
电动机
电机
电路中熔断器、
断路器
的
选型
原则
答:
熔断器通常被用于设备过载保护,原则上选取负荷电流的1.5-2倍即可,
断路器
用于设备短路保护,根据不同的设备
选择
不同的断路器。7.5kw
电机
的负荷电流11A左右,选择20A的熔断器可以满足要求。另:电机启动时的励磁涌流一般是正常电流的4-6倍,其持续时间3-6秒左右,按照这个计算20A也同样满足。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电动机断路器的额定电流怎么选择
400V电机电源断路器选型
电机如何选断路器
电机并联怎么选断路器
电动机断路器选型规则最新
马达断路器怎么选型
电机额定电流选断路器
保护电动机的断路器怎么选择