22问答网
所有问题
当前搜索:
电动机继电保护和整定定计算
如何
计算电动机
过负荷
继电
器
整定
值?
答:
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断
保护
Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 由于
电机
配出电缆...
继电保护整定计算
公式汇编一
答:
瓦斯动作流速设定为0.7~1.0m/s,具体容积要求如下:Sb≤1000KVA:200±10%cm³1000KVA~15000KVA:250±10%cm³15000KVA~100000KVA:300±10%cm³Sb>100000KVA:350±10%cm³差动
保护
: 主要针对绕组间短路,包括平衡线圈I、II和差动线圈,需精确
计算
其
整定
值。电流速断保...
10KV过流一段、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
1. 过负荷保护的计算:使用迅隐族GL型继电器进行电动机过负荷与速断保护的计算。
计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki)
。根据给定的参数,计算结果为4.03A,实际选取为4A,因此选择GL12/5型继电器。动作时限的确定:根据计算结果,2倍动作电流的动作时间为21.5秒,查阅曲线得知10倍...
整定
值的
计算
公式是什么?
答:
整定值计算公式为:IDZ=KKIE
。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。中文名称:整定值英文名称:setting value定义:经过整定计算和试验,所得出保护装置(或继电器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。应用学科:电力...
继电保护整定计算
答:
解释一:继电保护整定计算的基本概念
继电保护整定计算是电力系统继电保护的重要环节之一
。简单来说,整定计算就是根据电力系统的实际情况,对继电保护装置的相关参数进行设定和调整,确保继电保护装置在检测到电力系统异常时能够正确动作,及时切除故障,保障电力系统的稳定运行。解释二:继电保护整定计算...
继电保护
定值
计算
?
答:
定值计算是决定保护装置正确动作的关键环节。定值计算人员应具备高度的工作责任心,树立全局观念和整体观念。
整定计算
工作应严格遵守整定计算基本原则:局部服从整体;下级服从上级;局部问题自行消化;尽可能的照顾地区电网和下一级电网的需求;保证重要政治用户供电。满足
继电保护和
安全自动装置可靠性、选择性、灵敏性、速动...
10kv2500kw
电机继电保护整定
值是多少
答:
第一级为过载整定,带延时;保证电机在此电流值内不超负荷长时运行;其整定值为
电机的
额定电流或大于等于
整定计算
电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路
保护整定
, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于...
继电保护整定计算
答:
关键词:整定计算;阻抗矩阵;相继动作 0. 引言
继电保护整定计算
是电力系统生产运行中一项重要的工作。随着电网规模的不断扩大,电网结构日趋复杂,电力系统整定计算的工作量和复杂程度越来越大,利用计算机技术提高整定计算的工作效率和正确性越来越受到人们的重视。在电力系统实际运行当中,局部的拓扑...
继电保护整定
是怎么算出来的?
答:
最简单来说,
整定计算
就是计算故障时的电气量。当发生故障时,电网设备故障电气量达到整定值,那么保护就动作。灵敏系数就是为了保证可靠动作,例如故障电流是2A,为了保护在故障时能可靠动作,把整定值设为1.6,灵敏系数就是2/1.6=1.25 个人认为,学
继电保护
,首先得看书,搞懂基本原理,因为继电...
常用的
计算
过流
继电
器的
整定
动作电流方法有哪些,需要用到什么计算公式或...
答:
过流
继电
的
保护整定
值
计算
。(1)电流速断保护 (应躲过
电机的
起动电流或外部短路时电机的输出电流)Idzj=Kk x kjx ×【(Kq×Ied)÷N1】Kk:可靠系数取1.8—2.0 KJN:接线系数取1.0 Kq:电机启动电流倍数。icd:电机额定电流(A)N1:电流互感器变比。(2)过负荷保护(应躲过电机的额定电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电机继电保护整定计算
继电保护定值整定计算
继电保护零序电流整定计算
水电厂继电保护整定计算
电力系统继电保护整定计算
继电保护电流保护计算
电动机保护整定计算
继电保护的整定计算指