10KV过流一段、过流二段继电保护整定计算公式

如题所述

第1个回答  2024-06-26
1. 过负荷保护的计算:
使用迅隐族GL型继电器进行电动机过负荷与速断保护的计算。计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki)。根据给定的参数,计算结果为4.03A,实际选取为4A,因此选择GL12/5型继电器。动作时限的确定:根据计算结果,2倍动作电流的动作时间为21.5秒,查阅曲线得知10倍动作时间为10秒。
2. 电流速断保护的计算:
电流速断保护的计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Kq * Ied / Ki。根据给定的参数,计算结果为24A,瞬动倍数为24/4=6倍。
3. 灵敏度校验:
由于电机配出电缆较短,长度不超过50米,此处使用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流。计算公式为:Km = 0.866 * 4000 / (24 * 15),计算结果为8.9,大于2。
扩展资料:
过流二段保护的电流整定值比一段小,也有整定时间。线路电流达到整定值并持续一段时间后,保护动作。过流二段保护的电流整定值必须保证保护本线路的全长,还要延长至下一级线路的前半部分。二段保护是本线路的主保护,并作为下一级线路的远后备保护。
过流三段保护的电流整定值比二段更小,时间比二段更长。三段保护不仅要保证本线路的全长,还要保证比过流二段保护更长。三段保护是线路的后备保护,并作为下一级线路(甚至下下一级)的远后备保护。
参考资料来源:百度百科-继电保护。