22问答网
所有问题
当前搜索:
电气施工金属软管的使用规范
金属软管
如何
使用
,有什么要求吗?
答:
问题1:
电气
照明穿线管在普通场所一般PVC系列管就可以,防爆场所得用电气镀锌钢管,具体穿什么样的管要看你的
施工
环境以及你施工所签订合同即设计要求,你所说线盒与线盒之间、管线与管线之间采用金属软管连通一点毛病都没有,但是得考虑成本。问题2:
金属软管的
安装长度一般在1M以内为宜,尚没有明确
规范
...
电气施工
中
金属软管的
安装条件及长度要求?
答:
(一)安装要求:1、在选用
金属软管
时,为便于安装尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。2、
施工
现场进行电焊作业时应保护金属软管表面,防止焊渣和引弧烧伤金属软管。3、严禁金属软管扭曲安装。4、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤2...
金属软管
布线留多长有
规范
吗
答:
金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:《建筑
电气
工程
施工
质量验收
规范
》GB50303-2002:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
金属软管
安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲...
金属软管
安装应符合哪些要求?
答:
金属软管的
安装应符合的要求:1、弯曲半径不应小于软管外径的6倍。2、固定点间距不应大于lm,管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。3、与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的lm处。4、金属软管应可靠接地,且不得作为
电气
设备的接地导体。
包塑金属软管电乞
使用规范金属软管
连接
电气
可多长,有什么规定,诣指教...
答:
包塑
金属软管
属于柔性导管,《建筑
电气施工
质量验收
规范
》中明确指出:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8米,在照明工程不大于1.2米。
金属软管
安装方法有哪些步骤?
答:
1、弯曲半径不可低于
金属软管
直径的6倍。2、支撑点间隔不可超过lm,管箍与终端设备、弯管圆心的间距宜为300mm。3、与嵌入相近器材连接的金属软管,其尾端的固定不动管箍,宜安装在自照明灯具、器材边沿起沿塑料软管尺寸的lm处。4、金属软管应安全可靠接地装置,且不可作为
电气
设备的接地装置电导体。
金属
电线套管都需要哪些技术
答:
金属软管
电线保护套管的技术方案、项目实施方案 金属软管是一种用于电线、电缆保护套管的新型材料,属于可挠性金属软管,可用于各种场合的明、暗敷和现浇混凝土内暗敷设。由于该管重量轻,强度和绝缘性好,可随意弯曲(不需要工具),并且配有各种附件,
施工
非常方便,可大量提高工效,因此在
电气
安装工程中得到了广泛...
在
电气
安装工程中,
使用金属软管
保护时,动力工程中其长度不大于多少米...
答:
规范
规定动力工程中不大于0.8米,照明工程中不大于1.2米。
消防
金属软管
安装
规范
答:
从接线盒、槽盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可弯曲
金属电气
导管保护时,其长度不应大于2m。可弯曲金属电气导管应入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。应符合现行国家标准《建筑电气工程
施工
质量验收
规范
》GB 50303 的相关规定。
电气
照明配管类型及配管要求
答:
配管包括电线管、钢管、防爆管、塑料管、
软管
、波纹管等。配管敷设要求 1、明配管时,管路应沿建筑物表面横平竖直敷设,但不得在锅炉、烟道和其他发热表面上敷设。2、水平或垂直敷设的明配管路允许偏差值,在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。3、暗配管时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
吊顶内电气配管规范强制性条文
金属软管安装技术规范
吊顶内金属软管敷设规范
电气波纹管使用规范
电力施工标准及规范GB
工装不允许用pvc线管
电气工程规范GB50303最新
电气金属软管长度规范
吊顶内的电线套管有规范吗