金属软管安装应符合哪些要求?

如题所述

《建筑工程施工质量验收实施细则》的“电气工程质量验收记录”里“金属、非金属柔性导管敷设分项工程检验批质量验收记录”规定,柔性导管的长度在电力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。

金属软管的安装应符合的要求:

1、弯曲半径不应小于软管外径的6倍。

2、固定点间距不应大于lm,管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。

3、与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的lm处。

4、金属软管应可靠接地,且不得作为电气设备的接地导体。

扩展资料:

安装方法

虽然金属软管可压缩也可拉伸,但是如果不按正确位置安装,则会很快断裂,降低使用寿命。

软管可以水平安装,也可以垂直安装或斜向安装,最理想的状态是垂直安装,同时应避免安装在车轮附近,必要时可以加装挡板。

一般可把金属软管分为3种长度:第1种是压缩长度,即把软管压缩到极限位置时的长度;第2种是安装长度,这是处于最大位移量的一半的中间位置时软管的长度;第3种是拉伸长度,软管被拉伸到最大极限时的长度。

软管安装时应将软管处于中间位置,即所谓安装长度。在此位置安装状态下,软管受到轴向载荷时可以有2个移动方向,否则若只能向1个方向移动,将会影响金属软管的强度,降低使用寿命。

在实际安装过程中,考虑到用尺子按计算结果去量软管长度再进行安装可能会影响生产效率,国外有些生产商把尺子直接装在软管上,安装完后把尺子剪掉。

1、在选用金属软管时,为便于安装请尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。

2、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面,防止焊渣和引弧烧伤金属软管。

3、严禁金属软管扭曲安装。

4、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。

5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤25PPM

6、严格安装图示正确安装方式安装。

7、严禁机械损伤法兰密封面。 

参考资料来源:百度百科-金属软管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-05-14

金属软管安装应符合以下要求:

    弯曲半径:金属软管的弯曲半径不应小于软管外径的6倍,以确保软管在使用过程中不会发生过度弯曲,从而保护其内部结构并维持良好的流通性能。

    固定点间距:固定点间距不应大于1米,且管卡与终端、弯头中点的距离最好为300毫米。这样的设置可以保证软管的稳定性和安全性,防止其在使用过程中发生晃动或脱落。

    末端固定:与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡应安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的1米处。这一要求有助于确保软管连接的稳定性和安全性。

    接地要求:金属软管应可靠接地,但不得作为电气设备的接地导体。这是为了防止电气故障时发生危险。

    安装位置选择:金属软管可以水平安装,也可以垂直安装或斜向安装,但理想的安装方式为垂直安装。在倾斜安装时,其倾斜度不得大于±15°,以确保软管内的流体能够顺畅流动,同时防止软管因过度倾斜而受损。

    避免振动和过载:在可能出现振动或过载现象的使用场合,应采取相应的措施,如安装过载保护装置,以保护金属软管免受损坏。

    安装基础要求:金属软管要安装在没有振动、十分坚固的水平基础上,以保证其稳定性和安全性。如果需要调整软管的位置或高度,可以使用垫块或楔铁进行调整,但调整后应换为平垫块以保持稳定性。

    避免扭曲和死弯:严禁金属软管扭曲安装,且不应沿金属软管根部弯曲形成死弯,这样可以防止软管内部结构受到损坏并保持其良好的使用寿命。