电流互感器为什么二次侧不允许开路
为什么电流互感器
运行中
二次
回路
不准开路
答:
1、二次开路会使互感器铁心过励磁,并产生剩磁,降低铁心准确度
;2、
会使二次感应出高电压,危及人身和设备安全
。所以电流互感器二次接线要牢固可靠,且不允许接入熔断器和开关。电流互感器工作原理也是利用电磁感应原理,但与变压器、电压互感器等有区别。磁动势=线圈电流乘以线圈匝数。以上电气设备基本原...
电流互感器
的
二次侧为什么不允许开路
?
答:
【答案】:当一次侧有负荷
电流
流过时,在铁芯上产生磁通,使
二次侧
产生感应电势与电流,二次侧感应电流所产生的磁通与原磁通方向相反,有去磁作用,如果二次
开路
,二次电流为零,
不能
产生去磁,这将导致磁通增大,二次电势升高,对人身安全及设备绝缘都不利,甚至有危险。
电流互感器二次侧为何不能开路
答:
电流互感器二次侧不能开路
的原因如下:电流互感器的测量电路如下图所示,原方电流是由被测试的电路决定的,当负荷的电阻大小不同时,原边的电流大小也不同,在正常运行时,电流互感器的副方相当于短路,副方电流有强烈的去磁作用,即副方的磁动势近似与原方的磁动势大小相等、方向相反,因而产生铁心...
电流互感器二次侧
可以
开路
吗?
答:
另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员很危险
,所以电流互感器二次侧不许断开。电压互感器的二次侧运行中不允许短路 电压互感器二次线圈短路,二次线圈的阻抗会大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。一般电压互感器二次侧要用熔断器,用来规避互感器异常导致故障扩...
电流互感器二次侧为什么不能开路
?二次侧开路可能发生什么现象?
答:
原因:
1、电流互感器正常工作(不开路)电流互感器正常工作的时候
,次级所接负载为电流表或电度表电流线圈以及变送器等,这些线圈的阻抗都很小,基本上运行在短路状态。这种情况下,电流互感器的一次电流和次级电流所产生的磁通相互抵消,使铁芯中的磁通密度维持在较低水平,通常在零点几特斯拉(磁通密度的...
电流互感器二次侧为什么不能开路
?
答:
于是在二次 线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压 对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全都将造 成很大危险,同时由于电流互感器二次线圈开路后将使铁 芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁 会增大互感器误差,所以
电流互感器二次侧不准开路
。
电流互感器二次侧为什么不能开路
,电流互感器二次侧
答:
电流互感器实质上是升压变压器(二次匝数比一次匝数多),所以如果开路,就可能在
二次侧
形成高电压。所以
电流互感器不能许开路
。
电流互感器二次侧为什么不能开路
答:
电流互感器二次侧不能开路
,因为一次电流不变,其激发的磁场也不变,二次电流为零,不能产生另一个磁场抵消一次电流所产生的磁场。这将导致铁芯磁通急剧增加,造成铁芯损耗增大,铁芯和绕组发热等。同时,二次侧线圈将会出现峰值高达数千伏的高压,可能损坏仪表,破坏二次绕组绝缘,危及人身安全。电流互感...
电流互感器二次侧为何不能开路
?电压互感器二次侧为何不能短路?其二次侧...
答:
1、电压互感器二次侧绝对不允许短路。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。2、
电流互感器二次侧
绝对
不允许开路
这是因为,电流互感器二次侧一旦开路,一次
侧电流
全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。...
电流互感器为什么二次侧不允许开路
答:
二次侧开路
互感器
感应出来的高压电会对可能的人体接触造成严重伤害.为了避免这种危险出现的可能,,
二次侧不允许开路
.
1