电流互感器二次侧开路现象
电流互感器二次开路
,有何
现象
?
答:
电流互感器二次开路会使铁芯中的磁通急剧增加(可达正常运行磁通的10~20倍)
,使铁芯严重饱和。产生很高电压,对设备和人员造成威胁。铁芯损耗增加,严重发热甚至烧坏。如果是螺丝松动等引起的间歇性开路,会出现接线端子打火、电流表摆动、互感器发出闷声等现象。
电流互感器二次侧
为什么不能开路?
二次侧开路
可能发生什么
现象
?
答:
原因:
1、电流互感器正常工作(不开路)电流互感器正常工作的时候
,次级所接负载为电流表或电度表电流线圈以及变送器等,这些线圈的阻抗都很小,基本上运行在短路状态。这种情况下,电流互感器的一次电流和次级电流所产生的磁通相互抵消,使铁芯中的磁通密度维持在较低水平,通常在零点几特斯拉(磁通密度的...
电流互感器二次开路
的
现象
有哪些
答:
1、安匝数较高的CT,当二次开路时,会感应出很高的电压
。例如4000/1的TPY铁芯理论开路电压峰值可能达到上万伏。可能造成连接二次设备或CT本身二次的击穿。2、电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势...
电流互感器二次开路
,有何
现象
和原因?如何处理?
答:
(1)设备部件设计制造不良或安装不良
;
(2)修试工作失误
;(3)
二次线端子接头压接不紧
,时间长氧化或振动或回路电流很大发热烧断,造成开路;(4)室外端子箱、接线盒进水受潮,端子螺丝和垫片锈蚀严重,造成开路。三、检查处理电流互感器二次开路故障时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用绝缘良好的工具。
如何判断
电流互感器二次侧开路
?
答:
电流互感器发生二次开路故障,一般可从以下现象进行判断:
1、电流表计指示异常, DCS及ECS上相关参数异常,一般是降低或为零
。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。2、电流互感器本体有无噪声、振动不均匀、...
如何处理变电站内
二次
回路断线故障及原因判断
答:
电流互感器二次侧开路
:1.电流互感器二次侧开路的处理①根据故障现象判断是哪一组二次绕组开路。如果是保护用的二次绕组开路,应立即申请将可能误动的保护装置停用。②检查开路绕组供电的二次回路设备(继电器、仪表、端子排等)有无放电、冒烟等明显的
开路现象
。③如果没有发现明显的故障,可用绝缘工具...
电流互感器开路
有哪些
现象
?如何处理?
答:
电流互感器二次开路
,电流表显示电流为零或电流指示不稳定,二次回路有放电痕迹,电流互感器嗡嗡响声增大等均是二次开路的表象。首先在互感器二次端子处给以短接,如此时互感器嗡嗡声明显变小或消失,即正面二次回路却有开路,应认证查找开路点给以消除。
使用中的
电流互感器二次
回路若
开路
,会产生什么后果?
答:
(1)使用中的
电流互感器二次
回路一旦
开路
,一次电流全部用于激磁,铁芯磁通密度急剧增加,不仅可能使铁芯过热、烧坏线圈,还会在铁芯中产生剩磁,使电流互感器性能变坏,误差增大。(2)由于磁通密度急剧增大,使铁芯饱和而致磁通波形平坦,使电流互感器的
二次侧
产生相当高的电压,对一、二次绕组绝缘造成破坏、...
电流互感器二次侧开路现象
有哪些
答:
二次侧开路
,相当于接一个无穷大电阻,因此会产生感应高压 ,一方面烧毁
互感器
,影响计量,另一方面会危及设备和人生安全。
运行中
电流互感器二次
回路
开路
的判断有哪些?
答:
电流互感器二次侧开路
运行,将在二次线圈的两端感应 出几千伏甚至上万伏的高电压,这个高电压对二次回路中所 有的电器以及工作人员的安全有很大威胁。因此,电流互感 器在运行中二次回路使用导线、接线端子都有特殊要求,更 不准使用保险丝,以确保二次回路必须保持在通路状态。其特征在于:它通过微...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10