电流互感器二次侧开路现象
电流互感器
:为什么
二次侧开路
会出现高电压?
答:
因为,铁芯在没有
电流
输出的情况下,会马上达到磁饱和,继而在输出端产生高电压而出现拉弧等事故的发生。
互感器二次侧
为什么不能
开路
?
答:
电流互感器二次侧
一旦
开路
,一次
侧电流
全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路。若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将感应出很高的电压,其值可达到数...
电流互感器二次侧
为什么不能
开路
?如遇有开路的情况如何处理?
答:
随着打火,表计指针可能有摇摆。发现
电流互感器二次开路现象
处理的方法是:能转移负荷停电处理的尽量停电处理;不能停电的,若在电流互感器处开路,限于安全距离,人不能靠近处理,只能降低负荷电流,渡过高峰后再停电处理;如果是盘后端子排上螺丝松动,可站在绝缘垫上,带手套,用有绝缘把的改锥,动作...
电流互感器
如果运行过程中
开路
了,但是绕组一端的保护接地还是在的,互感...
答:
如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量表回路确无
开路现象
时,方可重新拆除短接线。在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上,另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。 当
电流互感器二次侧
线圈绝缘电阻低于 10~...
为什么
电流互感器
运行中
二次
回路不准
开路
?
答:
如果
二次侧开路
,电流为零,一次侧线圈的磁动势N1i1都用来建立磁场,将会使铁心过饱和,因为铁心里有一个比正常工作状态下大很多的交变磁场,在二次侧就会感应出一个很高的电压,此时一次侧电压也比正常工作时高,一、二次电压还是与各自线圈匝数成正比的。2、
电流互感器
在主回路处于稳定工作状态时,...
为何
电流互感器二次侧开路
,铁心的磁通增大,铁心过分饱和?
答:
为何
电流互感器二次侧开路
,铁心的磁通增大,铁心过分饱和?对一次电流没有影响 因此,所有的一次电流全部作为励磁电流 稍微一点儿一次电流就会造成铁芯饱和 铁芯内的磁通饱和,出现削顶波 对应的二次的感应电势(此时反映为开路电压)会出现非常高的尖顶波.
互感器
为什么严禁
二次开路
路
答:
电流互感器二次
严禁
开路
,电压互感器二次严禁短路。电流互感器不能开路:1、电流互感器正常工作时,
二次侧
接近短路,一、二次磁势抵消;2、二次开路时,二次电流为零,二次磁势也为零。一次电流全部成为励磁电流;3、铁心中磁通很大,且极度饱和使互感器过热,甚至烧坏;4、更主要的是在二次侧产生...
为什么我在配电所里发现
电流互感器二次侧开路
,互感器没什么事呢
答:
电流互感器二次开路
与其相连的电流不能正常工作,二次开路,在
二 次侧
会产生高压,互感器本身一般不会有多大问题。
为什么
电流互感器
的
二次侧
不能
开路
?
答:
原因有两个: 1.如果运行状态下
电流互感器二次侧开路
了,则一次侧的电流完全用于励磁,会使得铁芯的磁通密度骤增而引起铁芯过热,造成互感器烧毁。2.由于磁通密度的骤增,会在二次侧感应出峰值达数千伏的高压,容易损坏设备绝缘和威胁运行人员的安全。
电流互感器二次侧
两线圈里其中一个线圈
开路
互感器会烧坏吗?
答:
电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路,这是互感器的基本要求。电流互感器的工作原理相当于二次侧短路的变压器,用来变流,
电流互感器二次侧开路
会使二次侧感应出很高的电压,对人和设备造成威胁;原因是:运行中电流互感器二次侧开路后,一次
侧电流
仍然不变,二次侧电流等于零,于是...