1、电压互感器二次侧绝对不允许短路。
这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。
2、电流互感器二次侧绝对不允许开路
电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路。
若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将感应出很高的电压,其值可达到数千伏,将危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
短路原因
1、元件损坏
短路往往是由于绝缘损坏或接线不慎所引起的。例如设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路 [2] 。
2、气象条件影响
例如雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等。
3、人为破坏
例如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作,偷电线和美国的科索沃战争、伊拉克战争时使用的碳纤维弹。
4、其他原因
挖沟损伤电缆,鸟兽风筝跨接在载流裸导体上等。