为何电流互感器二次侧开路,铁心的磁通增大,铁心过分饱和?
对一次电流没有影响
因此,所有的一次电流全部作为励磁电流
稍微一点儿一次电流就会造成铁芯饱和
铁芯内的磁通饱和,出现削顶波
对应的二次的感应电势(此时反映为开路电压)会出现非常高的尖顶波.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C2C2XhS666CSI66Shfh.html
相似回答
为何电流互感器二次侧开路,铁心的磁通增大,铁心过分饱和?
答:
为何电流互感器二次侧开路,铁心的磁通增大,铁心过分饱和?
对一次电流没有影响 因此,所有的一次电流全部作为励磁电流 稍微一点儿一次电流就会造成铁芯饱和 铁芯内的磁通饱和,出现削顶波 对应的二次的感应电势(此时反映为开路电压)会出现非常高的尖顶波.
同样是变压器原理
,为什么电流互感器二次侧开路
会产生
答:
这是因为,
电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈
。而且电流互感器在正常工作时,二次侧只有电流表这个很小的负载,近似于短路,若突然使其开路,则自感电动势会发生急剧骤变,骤变后的自感电动势很大,其值可达到数千伏,将危及工作人员的安全...