22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧开路的后果
电流互感器二次开路的
危害有那些
答:
3、再者,
由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘
。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。电流互感器 电流互感器原理是依据...
电流互感器二次开路
,有何现象?
答:
电流互感器二次开路会使铁芯中的磁通急剧增加(可达正常运行磁通的10~20倍)
,使铁芯严重饱和。产生很高电压,对设备和人员造成威胁。铁芯损耗增加,严重发热甚至烧坏。如果是螺丝松动等引起的间歇性开路,会出现接线端子打火、电流表摆动、互感器发出闷声等现象。
使用中的
电流互感器二次
回路若
开路
,会产生
什么后果
?
答:
(1)使用中的电流互感器二次回路一旦开路,一次电流全部用于激磁,铁芯磁通密度急剧增加,
不仅可能使铁芯过热、烧坏线圈,还会在铁芯中产生剩磁
,使电流互感器性能变坏,误差增大。(2)由于磁通密度急剧增大,使铁芯饱和而致磁通波形平坦,使电流互感器的二次侧产生相当高的电压,对一、二次绕组绝缘造成破坏、...
正常运行中的
电流互感器二次
绕组
开路
时,可能产生
的后果
有
答:
你好:
——★1、电流互感器正常运行时,处于短路状态,二次电流产生的磁场(安 × 匝)与一次磁场方向相反、互相抵消
。——★2、当二次绕组开路时,二次磁场消失,一次磁场严重饱和,就会使铁心发热严重...因此,答案为E:引起铁心过热【严重时会烧毁电流互感器】...
电流互感器二次开路有什么
危险
答:
2、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电
;3、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全;4 、电流互感器二次...
电流互感器二次开路有什么
影响吗?
答:
是否有影响主要看以下两种情况:1、
电流互感器的
一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的 “起始” 电流值,计量精度就不受影响的。例如:实际的额定电流约 45 A 选择常用的 150 / 5 电流互感器,倍率是 30 倍。当满载时(45 A),
二次
电流为 45 A ÷...
电流互感器二次侧断路
会发生
什么
样的情况
答:
二次侧
绝对不允许
开路
因一旦开路,一次
侧电流
全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。
电流互感器
在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和...
电流互感器的二次侧
为什么不允许
开路
?
答:
【答案】:当一次侧有负荷
电流
流过时,在铁芯上产生磁通,使
二次侧
产生感应电势与电流,二次侧感应电流所产生的磁通与原磁通方向相反,有去磁作用,如果二次
开路
,二次电流为零,不能产生去磁,这将导致磁通增大,二次电势升高,对人身安全及设备绝缘都不利,甚至有危险。
电流互感器二次开路的
危害有那些?
答:
电流互感器二次开路的
危害有:二次产生数千伏电压高电压可能击穿电流互感器的绝缘,使整个配电设备外壳带电,也可能让检修人员触电,有生命危险。其次: 铁芯突变饱和会使互感器的铁芯损耗增加,铁芯会发热,损坏互感器。还有:互感器饱铁芯饱和,计量失准,CT比差和角差加大。
电流互感器二次侧
为什么不能开路?
二次侧开路
可能发生
什么
现象?
答:
这种情况下,电流互感器的一次电流和次级电流所产生的磁通相互抵消,使铁芯中的磁通密度维持在较低水平,通常在零点几特斯拉(磁通密度的单位:T),由于次级电阻很小,所以次级电压也很低。2、
电流互感器二次侧开路
情况下 当电流互感器次级绕组开路时,这时候一次电流如果没有变化,二次回路断开,或者电阻...