电流互感器二次侧开路的后果
电流互感器
运行时,为什么
二次侧
禁止
开路
答:
电流互感器
运行时,二次侧禁止开路,其主要原因有以下2个:1、由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。2、电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势较低。如果
二次侧开路
,二次...
电流互感器
一次侧带电时,为什么不允许
二次
线圈
开路
?会
有什么
危险?_百 ...
答:
电流互感器的
一次侧匝数很少,而二次侧匝数很多,在运行时二次侧电流为5安培,在运行时如果
二次侧开路
,瞬时间就变成一个升压变压器,其二次侧电压升高至几千伏,可以造成触电危险,烧损或击穿运行中的电气设备。
电流互感器的二次开路
是
什么
意思
答:
这是因为,
电流互感器二次侧
一旦
开路
,一次
侧电流
全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将感应出很高的电压,其...
电流互感器二次侧
为什么不能
开路
?
答:
再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,
电流互感器二次侧开路
是绝对不允许的。问题二:电流互感器二次侧为什么不能开路?如遇有
开路的
情况如何处理? 在运行状态的电流互感器二次回路都是闭路的。电流互感器在二次闭路的情况下,当一次电流为额定电流时,电流互感器...
50/1的
电流互感器
一次通10A电流,
二次侧开路的
情况?
答:
CT 二次
开路的
主要危害是二次侧产生很高的电压,轻则使电流互感器误差增大,影响测量的准确性;重则因铁芯损耗的增加,严重发热,最终烧毁互电流 具体电压是多少还真没算过~ 据说可以几千上万伏 谈谈CT的二次开路电压
电流互感器二次侧开路
时,互感器成空载运行,此时,一次侧线路电流全部成了励磁电流...
电流互感器二次侧
为什么不允许
开路
,电压互感器二次侧为什么不允许短路...
答:
电流互感器:二次侧匝数远远大于一次侧,如果
二次侧开路
相当于二次侧电压远远大于一次侧,二次侧的电缆等绝缘强度并不能够承受如此高的电压,所以二次侧不能开路。详细讲:
电流互感器二次侧
不允许开路运行 接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行,互感器副线圈端子...
电流互感器
运行时,为什么
二次侧
禁止
开路
答:
,二次侧禁止开路,其主要原因有以下2个:1、由于 磁感应强度 剧增,使 铁芯 损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。2、
电流互感器
在正常运行时,二次 电流 产生的 磁通势 对一次电流产生的磁通势起 去磁 作用,励磁电流 甚小,铁芯中的总磁通很小,二次 绕组 的 感应电动势 较低。如果
二次侧开路
...
低压开关柜中,
电流互感器二次侧开路
会引起
什么后果
?
答:
低压开关柜中,
电流互感器二次
原则上不允许
开路
。但如果电流不是很大,变比也不是很大,开路几乎没有影响。但当电流与变比很大时,互感器开路后在二次则会形成较高的电压而将
二次侧
线圈的绝缘破坏。
电流互感器二次侧
为什么不能开路?如遇有
开路的
情况如何处理?
答:
由于二次开路时,铁芯严重饱和,于是产生以下
后果
:(1)产生很高的电压,对设备和运行人员有危险;(2)铁芯损耗增加,严重发热,有烧坏的可能;(3)在铁芯中留下剩磁,使电流互感器误差增大。所以,
电流互感器二次
开路是不允许的。但在运行中或调试过程中因不慎或其它原因也有造成二次
开路的
情形。电流...
电流互感器二次侧
两线圈里其中一个线圈
开路
互感器会烧坏吗?
答:
电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路,这是互感器的基本要求。电流互感器的工作原理相当于二次侧短路的变压器,用来变流,
电流互感器二次侧开路
会使二次侧感应出很高的电压,对人和设备造成威胁;原因是:运行中电流互感器二次侧开路后,一次
侧电流
仍然不变,二次侧电流等于零,于是...