22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧开路的后果
严禁将带电的
电流互感器二次侧
短路,将带电的电压
互感器二次侧开路
。对...
答:
错误。严禁将带电的
电流互感器的二次侧开路
,因为带电的电流互感器的二次侧如果开路,会在二次侧感应出高电压,危及运行设备和维护人员的安全。严禁将带电的电压互感器的二次侧短路,因为带电的电压互感器的二次侧如果短路,会烧坏电压互感器。
电流互感器的
S2接
什么
?
答:
低压电流互感器的S2是要接地,接线如图:S2对应图中的K2.关于电流互感器接线的几点要求①
电流互感器二次侧
不允许
开路
二次开路可能产生严重
后果
,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。②高压电流互感器的二次侧必须有一点接地由于高压电流...
电压
互感器二次侧
为什么不能
开路
答:
再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,
电流互感器二次侧开路
是绝对不允许的。电流互感器二次侧为什么不能开路?如遇有
开路的
情况如何处理?在执行状态的电流互感器二次回路都是闭路的。电流互感器在二次闭路的情况下,当一次电流为额定电流时,电流互感器铁芯中的磁通...
电流互感器二次侧
短路时不会产生很大的短路电流吗
答:
电流互感器正常使用中就是二次短路。
电流互感器二次
电流由一次电流和变比决定,在一定范围内(一般不超过标称的额定二次负荷),与二次阻抗几乎无关。也就是说,互感器二次不怕短路,就怕
开路
(或阻抗过大)当二次阻抗完全为零时,互感器励磁电流为零,输出电流仍然由一次电流和变比决定。
电流互感器二次开路
运行多长时间能烧坏
答:
电流互感器二次
不能
开路
运行的。根据查询相关资料信息电压互感器二次就是开路运行的,电流互感器二次才不能开路运行。所谓电流互感器不能开路运行,是没有时限的,当发现电流互感器开路后,必然马上进行处理,防止出现的高电压伤及运行人员及运行设备,也防止烧损电流互感器本身,所以不存在开路后还可以继续...
请问:低压
电流互感器
s2桩头上可不可以直接做接地线
答:
为什么不许短路但必须接地?
电流互感器
在运行中为什么不...
答:
电流互感器
一次绕组电流的大小与二次负荷电流的大小无关。在正常运行时,由于二次负荷阻抗很小,
二次侧
接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所抵偿,总磁通密度不大,所以二次绕组电势也不大,一旦
开路
时二次侧阻抗无限增大,即二次电流等于零,总磁化力等于一次绕组磁化力,就是一次...
互感器
为什么分p1和P2
答:
电流互感器的p1代表进线端,p2代表出线端。 如果极性接错时,功率和电能表不能正确测量,某些保护继电器会误动作。 电流互感器的接线原则
电流互感器二次侧
不允许
开路
。二次开路可能产生严重
后果
,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器。互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流...
电压
互感器二次侧
为什么不允许短路?如果发生
开路
或短路分别应如何处理...
答:
电压互感器其实就是一个小型的变压器,在
二次侧
短路,相当于将该“变压器”的二次短路,电压互感器是按额定
电流
设计的,受不了这么大的短路电流,会烧毁电压互感器,出现事故。且电压
互感器二次
输出电压会降低,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响...
低压
电流互感器
S2接地线是
什么
作用?
答:
