低压
电流互感器
S2接地线是
什么
作用?
答:
低压电流互感器的S2是要接地,接线如图:S2对应图中的K2.关于电流互感器接线的几点要求①
电流互感器二次侧
不允许
开路
二次开路可能产生严重
后果
,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。②高压电流互感器的二次侧必须有一点接地由于高压电流...
电压
互感器二次侧
为什么不允许短路?如果发生
开路
或短路分别应如何处理...
答:
电压互感器其实就是一个小型的变压器,在
二次侧
短路,相当于将该“变压器”的二次短路,电压互感器是按额定
电流
设计的,受不了这么大的短路电流,会烧毁电压互感器,出现事故。且电压
互感器二次
输出电压会降低,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响...
电表
互感器
p2向上p1向下s1接电表1s2接电3接地电表是
什么
转
答:
这样接电表是反转,应该P1向上,P2向下,或者S2接电表。关于电流互感器接线的几点要求 ①
电流互感器二次侧
不允许
开路
二次开路可能产生严重
后果
,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。②高压电流互感器的二次侧必须有一点接地 由于高压...
问:霍尔电流传感器和
电流互感器的
区别,它们拆的时候
二侧
都要短接吗?
答:
交流
电流互感器
如果开路会产生高电压,严重时会击穿线路绝缘,产生电击威胁人员安全,所以必须短接 2、霍尔传感器可用在交流和直流方面的。直流用的霍尔传感器是利用磁场补偿原理采集直流电流的。它要求的供电电压是24伏或者是正负12伏,产生的信号也是电压信号,在0-5伏或者0-4伏。他如果是
二次侧开路的
话...
三相电的3根火线可以都穿进一个
互感器
吗?
答:
不可以。三相电三根线的接法与普通三孔插座线相似,不过因为三相电的三根线都是火线,因此在连接时要注意用电角度,保持120度的用电角度,将三根火线对称排列与电机连接即可。每个家庭都要注意用电安全问题,因此在家居中最好购置一些必要的电工器具,比如说验电笔、螺丝刀等,对于电路出现异常时就可以先用...
三只
电流互感
接电流表串接电度表
互感器
s2可以不接地、还是必须接地...
答:
1、首先,对于
电流互感器的
使用注意,都是强调它的 S2 需要接地。
2
、其次,对于此时的三个电流互感器,它是接在三相四线电能表上,同样的其 S2也应该接地,至于刻意连接在一起再接地这倒不必,可以分开接地,也可以短接后接地。接电流互感器的三相电表,147接对应相互感器的s1端,258按相序接三相电源...
电压
互感器二次侧
为什么不允许短路?如果发生
开路
或短路分别应如何处理...
答:
电压
互感器
相当于是一个电压源,短路后,
二次
绕组产生很大的
电流
,对应一次绕组也会产生大电流,烧毁互感器。
开路
没有问题。如果发生短路,应尽快断电。为了防止二次短路,互感器一般会在一次侧加装熔断器,在二次短路时,一次电流超过熔断器阀值,熔断器熔断,达到保护互感器及线路的目的。
电压
互感器二次侧
不能
开路
否则绕组将被烧毁对吗
答:
会。电压
互感器二次侧
不能
开路
,否则会导致绕组通路中断,形成高压侧的感应电动势,绕组将产生过电压,导致
电流
升高,引起绕组短路和局部过热,会烧毁绕组。
运行中
电流互感器二次侧
突然
开路
会不会出现高电压
答:
理论上
电流互感器二次侧
是不充许开路!实际工作中所遇到过
二次侧开路
并没有高电压。而且是10KV计量CT。
把
互感器的
S1和S2连接在一起会怎么样
答:
电流互感器二次侧的
S1和S2短接是不会有问题的,会造成计量数的减少。关于电流互感器接线的几点要求 ①电流互感器二次侧不允许
开路
二次开路可能产生严重
后果
,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。②高压电流互感器的二次侧必须有一点...