把互感器的S1和S2连接在一起会怎么样

如题所述

电流互感器二次侧的S1和S2短接是不会有问题的,会造成计量数的减少。

关于电流互感器接线的几点要求

①电流互感器二次侧不允许开路

二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。

②高压电流互感器的二次侧必须有一点接地

由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。

③低压电流互感器的二次线圈不应该接地

由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-27
1.
电流互感器上标识除了s1和s2外,还有正面的p1和反面的p2,当电流从上至下时,p1在上p2在下,s2接地;
2.
如果安装时没看好,而电流互感器又不好拆卸重安,电流从上至下时,p2在上p1在下了,s1接地就可以了,效果一样。
第2个回答  2016-12-31
那这相互感器电流不计量了追问

电表的那端接好不动,只窜互感器的

追答

K1、K2短接这相就不计量了

追问

可还是有电流到计量表

追答

那是其它二相的电流

追问

就是短接的电流,只是要小好多

追答

短接后应无电流

不可能有电流

追问

有的,我试过用电流表试的

不短接是1.7A 短接是0.5

追答

分流了

追问

短接线的长短是不是决定分流的大小

第3个回答  2017-01-02
偷电就是你那样做的追问

你也是老江湖

第4个回答  2016-12-31
首先我要清楚你的互感器是电压互感器还是电流互感器?追问

电流的

追答

s1,s2应该短路,输出端不能开路,假如有电流流过互感器,互感器的输出端应该短路

可以串联进去电流表或者小电阻的负载

追问

我不用电流表的,

就是变压器上用计量度数

追答

假如直接短路不经过电度表,那电度表就不会走字了

追问

要经过电表

追答

是的,必须经过电表形成回路

追问

那电表会走字么

追答

问这么多专业的知识也不知道给采纳?