电流互感器的S1和S2短接会怎样?同时是S1和S2也连接到电度表的1.4.7和3.6.9端,电度表是三相四线电子表

电度表是液晶电子表,不是机械表!!互感器的是80倍的,有三个端子,S1分别接电表的1.4.7,S2接电表的3.6.9,Y端接电表的2.5.8。电表的10脚接的N。S1和S2在分别接上电表的情况下,再短接!!表会怎么样?会慢吗?如果不会,要怎样才会让表慢下来!!!跪求高手指点,也可以QQ联系我!!QQ:23892006。高分重谢!!!

电流互感器本来正常就工作在近乎短路状态,S1、S2短接只能说对电流互感器更好。接上电表后将S1、S2短接,等于将互感器二次电流分流,流进电表的电流会大大减小,使电表转速大大减慢。
以上仅对工程而言,但这属于偷电行为,不被允许,还是合理用电节约用电为好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-14
电流互感器的二次侧接的电流线圈,负荷很小,相当于短路状态。S1,S2接上电度表再短接,你说是在电度表内短接?电流不经过电度表,电度表会走得慢,你为什么要这样做呢?这是一种盗窃行为,被发现会要受到重罚的。电度表内,供电部门也不会让你短接的。表面有封铅。
供电部门的电表有显示电流缺相和电压缺相的功能,到时按最大电流来让你补交电费,你会得不偿实的。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-12-28
这样就短路了,要出问题的