第1个回答 2022-11-19
变压器s1和s2反接有什么影响?回答:要看具体情况。如果变压器只接了一个安培计,s1s2的连接就没有作用。毕竟电流表对极性没有要求;如果变压器接电能表,s1s2接反会造成电能表计量减法不累加,特别是在三相电源中,极性接反会造成较大偏差。如果变压器S1和S2接错了,电流互感器仍然可以照常使用,只要变压器接在电流表上就不会有太大影响。其实电流互感器和电表接线方向关系不大。S1是指在P2穿线,S2是指在P1穿线,所以导线穿进穿出都不会影响变压器的正常运行。但是如果变压器没有接电流,变压器的一端不是同名的,那么就会出现短路。如果变压器接反了,会产生一些不好的结果,比如最后动作不正确,比如负载电流的差别会很大,等等。理论上,S1和S2是不允许反接的,只有在正确的连接方式下才能发挥正常作用。但是,你把这两条线反过来连接之后,其实不会有什么危险发生在它们身上。只是正常电流通过后无法传输正确的数字,中间形成的负载电流相差很大,仅此而已。