答:
电流
互感器
如果接线正确(指的是一次连接和二次出线接的端子),则
P1
和
P2反
了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了
接反
,对设备都不会有影响。1、如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。2、如果用在
计量
的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。
电流
互感器
的
P1 P2接反
对电表的
计量
有什么后果? S1.S2接反对电表计量...
答:
如果两组都接反,不影响计量
,但是接法有误,不提倡。
三个同型号电流
互感器
有一个和另外两个放反的话,会不会影响电度表读数...
答:
当然影响
!因为电流互感器(CT)有极性。分为二种情况;1.三相对称负荷时,一相正一相反转动力距相互抵消后剩下一相计量,理论上丢失三分之二的电量,2.有单相三相混合负荷,计量少于实际用电量,由于各相负荷大小及力率高低的不确定因素,故理论上无法计算丢失的量。
P1 P2接反
了。S1 S2是正常接的这样的话会不会有影响数字不准?_百度知 ...
答:
如果接线正确,P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响
。在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(中国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离...
互感器 P1 P2反
了有没有关系
答:
如果一次和二次同时
接反
的话时不影响
计量
的 极性依然是减极性的
电流
互感器
电线到窜
计量
准吗?
答:
电流
互感器
的一次
P1
,
P2接反
了,如果将二次的S1,S2也
反接
,电度表
计量
不会影响,如果一次安装反了,二次的的S1,S2(或K1,K2)不随着反接,将使电度表反转,计量不准确。穿芯式电流互感器一次安装反了一样会影响电表计量准确性
互感器p1
和
p2接反
了有什么影响
答:
两者
接反会
对
互感器
的工作产生影响。1、读数错误:互感器的接线方向与电流方向有关,当
P1
和
P2接反
时,互感器会产生错误的输出信号,导致测量结果不准确。2、磁场方向反向:互感器的工作原理是基于电磁感应,一次绕组接反而二次绕组接线正常,这会导致磁场方向相对反向,从而使二次绕组产生的感应电动势反向...
三相(1.5-6A)电表接
互感器
时将
P1
、
P2接反
了,对
计量
有影响吗?
答:
接线方式:被测量的导线,是
P1
进,
P2
出,接入电度表的方式是:S1是1#、4#、7#。S2是3#、6#、9#。如果
接反
了,那么电表会倒转。安全隐患倒是没什么!
三相
互感器
电表
P1
进
P2
出S1串联接地 影响电表读数么
答:
对
计量
有影响,但电表不会跑快的。极性接反了会造成有功功率反向。比如10kV出线的功率是正的,意味着有功是从母线流出,变电站向这条10kV线路供电;而你把
P1
、
P2接反
了(极性接反),即有功功率变为负的,10kV出线反倒向变电站供电了,影响计量的用电量统计。
三相电流
互感器
中有一相
接反
了即从
P2
穿向
P1
,对读数有影响没有。电流很...
答:
当然有!但是二次也跟着反s2到s1,那
计量
是正确的。这与电流很小而
互感器
变比很大是没有关系的。