电流互感器二次侧为什么不允许开路,电压互感器二次侧为什么不允许短路

如题所述

与互感器变比有关,电压互感器和电流互感器都相当于一台变压器。

    简单讲:

    电压互感器:一次侧绕组匝数比二次侧多,如果二次侧短路,就会感应出较大的磁通,一次侧也类似短路状态,这个原理跟普通变压器短路相同,会造成电流过大;

    电流互感器:二次侧匝数远远大于一次侧,如果二次侧开路相当于二次侧电压远远大于一次侧,二次侧的电缆等绝缘强度并不能够承受如此高的电压,所以二次侧不能开路。

    详细讲:

    电流互感器二次侧不允许开路运行

    接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行,互感器副线圈端子上电压只有几伏,因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大,但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员很危险,所以电流互感器二次侧不许断开。

    电压互感器的二次侧运行中不允许短路

    电压互感器二次线圈短路,二次线圈的阻抗会大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。一般电压互感器二次侧要用熔断器,用来规避互感器异常导致故障扩散。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-25
电流互感器二次开路会感应高电压,引起二次仪表烧毁。电压互感器为电压源,短路会烧毁二次线圈。二次测为多线圈,本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-25
因为电流互感器相当于升压变压器,如果二次侧开路,你想下就算是5V的电压,经过100-500倍的放大,人碰上的。。。。。。
第3个回答  2011-08-25
这和电流源不许开路、电压源不许短路的道理,是一样的。追问

能解释的详细些吗?

追答

CT二次的电流是受控与一次侧。二次侧接的电阻值大了,电压就高。电阻无穷大(开路),理论上电压也无穷大,事实上,CT的二次没有电流去平衡一次侧的磁势,一次侧的电流完全变成了励磁电流,CT的磁路饱和了。
所以,CT二次一旦开路,会在二次侧产生高压,同时CT铁芯发热,会导致CT损坏。
PT二次不许短路,一旦短路,关系不大,二次侧安装的保险丝会烧断来保护PT。但此时PT不能工作了。

追问

太专业了,能通俗一点吗?我是门外汉,谢谢了!

第4个回答  2011-08-25
frfref追问

请不要捣乱!!