22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧开路
电流互感器二次侧开路
答:
电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。如果
电流互感器二次开路
,二次电流消失,去磁作用随之消失,铁心中的磁密很高;又由于二次绕组匝数特多,二次电压会很高,可达几千伏。电流互感器的一次匝数很少,其一次...
电流互感器
的
二次开路
是什么意思
答:
电流互感器的二次
开路
的意思是:当互感器的初级绕组通过电流时,次级绕组的头、尾之间没有任何联接,是断开的。
电流互感器二次侧
绝对不允许开路。这是因为,电流互感器二次侧一旦开路,一次
侧电流
全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似...
电流互感器 二次侧开路
答:
1、
电流
表就是个不小的负载(理论上,电流表内阻很小,可看作短路),二次侧一旦接入电流表,也就是接入负载了,就不存在开路而产生高压的问题,所以,也就不会烧电流表。2、
二次侧开路
,一次侧就相当接入了一只电感,但是,由于一次侧电感的匝数很少,有的甚至只有一匝,尤其在特别少的匝数情况下...
为什么
电流互感器二次
不可以
开路
?
答:
电流互感器二次
可以短路,但不得
开路
;电压互感器二次可以开路,但不得短路。相对于
二次侧
的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。电流互感器的作用:在发电、变电、输电、配电和用...
电流互感器二次侧
为什么不能开路?
二次侧开路
可能发生什么现象?
答:
这种情况下,电流互感器的一次电流和次级电流所产生的磁通相互抵消,使铁芯中的磁通密度维持在较低水平,通常在零点几特斯拉(磁通密度的单位:T),由于次级电阻很小,所以次级电压也很低。2、
电流互感器二次侧开路
情况下 当电流互感器次级绕组开路时,这时候一次电流如果没有变化,二次回路断开,或者电阻...
电流互感器二次侧
为什么不能
开路
?如遇有开路的情况如何处理?
答:
(1)当
电流互感器二次
回路
开路
时,首先要防止二次绕组开路而危及设备与人身安全。(2)电流互感器二次回路开路后,应查明开路位置并设法将开路处进行短路;如果不进行短路处理时,可向调度申请停电处理。在进行短接处理过程中,必须注意安全;应注意开路的二次回路有异常的高电压,应戴绝缘手套,使用合格...
电流互感器
正常工作时
二次
回路可以
答:
这种互感器正常工作时,二次回路应
开路
,禁止短路。
电流互感器
在正常工作时,其二次回路可以保持开路状态。电流互感器的工作原理是基于电磁感应,其一次
侧电流
会在
二次侧
感应出电动势,形成二次电流。在正常情况下,二次侧回路的阻抗很大,二次电流很小,几乎可以忽略不计。此时,二次回路处于开路状态,...
电流互感器二次侧
可以
开路
吗?
答:
电流互感器二次侧
不允许
开路
运行 接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行,互感器副线圈端子上电压只有几伏,因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大,但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分...
电流互感器二次侧
可以
开路
吗?
答:
所以
电流互感器二次侧
不可
开路
。二、电流互感器分类 1.按装设地点分:户内式、户外式。一般35kV以上采用户外式。2.按照绕组匝数分:单匝式、多匝式3.按照高、低压耦合方式分:无线电电磁波耦合、电容耦合和光电耦合式。4.按安装方式分:贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。支柱式...
电流互感器二次开路
,有何现象和原因?如何处理?
答:
二、原因 (1)设备部件设计制造不良或安装不良;(2)修试工作失误;(3)二次线端子接头压接不紧,时间长氧化或振动或回路电流很大发热烧断,造成开路;(4)室外端子箱、接线盒进水受潮,端子螺丝和垫片锈蚀严重,造成开路。三、检查处理
电流互感器二次开路
故障时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用绝缘...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器开路会有什么危险
低压配电三箱是指什么
零序电流互感器二次侧开路
电流互感器二次侧开路会怎样
电流互感器二次侧短路电流
电流互感器二次开路报文
二次电流回路开路
电流互感器二次侧开路会产生
变压器二次侧开路